Hjælp til installation
: 18 feb 2009 16:49
Hej Det er mit første indlæg på forum, men jeg har smuglæst lidt igennem noget tid.
Jeg skal installere nyt stokeranlæg i weekenden, og har et par spørgsmål.
Overordnet har jeg tænkt mig at lave installationen som på tegningen her: Det er især omkring tilkoblingen af varmtvands beholderen at jeg er usikker:
Den kommer til at sidde et stykke væk fra fyret (tættere på aftapningsstederne), så jeg har placeret den efter kedelshunten.
Jeg har set andre installationer der har VVB'en siddene før shunten, er der nogen specielle fordele ved det ?
Forhandleren sagde at det ikke var nødvendigt med en styring på VVB (dvs VVB følger kedeltemp), da scotten skulle kunne styre temp ret præcist, men jeg vil gerne betale for den sikkerhed mod skoldning, og frihed til at regulere kedeltemp.
Det bliver nok en løsning som den Falck foreslår her: viewtopic.php?f=27&t=3996&hilit=magnetventil#p37413 styret af Metro'ens 220v udtag.
Er det en OK løsning i min installation ?
En anden løsning kunne være at styre flowet i VVB med pumpen jeg får tilovers fra mit gamle anlæg (UPS 15-35 et-eller-andet), men det kræver vel netop at VVB sidder før shunten ?
Ang. placeringen af pumpen, der er nogle der monterer den på returen, hvorfor er det smart(ere) ?
Et sidste spørgsmål går på om jeg kan bruge DTO'ens kedeltermostat til at sikre hurtig arbejdstemeratur i kedlen, eller skal jeg bare lade alpha 2 pumpen kører auto ?
Ellers vil jeg også gerne have andre kommentarer på installationen. Jeg regner med at montere stophaner og temp målere diverese strategiske steder, men har ikke tegnet dem ind på tegningen.
Det var mange spørgsmål, på forhånd tak.
mvh Frederik
Jeg skal installere nyt stokeranlæg i weekenden, og har et par spørgsmål.
Overordnet har jeg tænkt mig at lave installationen som på tegningen her: Det er især omkring tilkoblingen af varmtvands beholderen at jeg er usikker:
Den kommer til at sidde et stykke væk fra fyret (tættere på aftapningsstederne), så jeg har placeret den efter kedelshunten.
Jeg har set andre installationer der har VVB'en siddene før shunten, er der nogen specielle fordele ved det ?
Forhandleren sagde at det ikke var nødvendigt med en styring på VVB (dvs VVB følger kedeltemp), da scotten skulle kunne styre temp ret præcist, men jeg vil gerne betale for den sikkerhed mod skoldning, og frihed til at regulere kedeltemp.
Det bliver nok en løsning som den Falck foreslår her: viewtopic.php?f=27&t=3996&hilit=magnetventil#p37413 styret af Metro'ens 220v udtag.
Er det en OK løsning i min installation ?
En anden løsning kunne være at styre flowet i VVB med pumpen jeg får tilovers fra mit gamle anlæg (UPS 15-35 et-eller-andet), men det kræver vel netop at VVB sidder før shunten ?
Ang. placeringen af pumpen, der er nogle der monterer den på returen, hvorfor er det smart(ere) ?
Et sidste spørgsmål går på om jeg kan bruge DTO'ens kedeltermostat til at sikre hurtig arbejdstemeratur i kedlen, eller skal jeg bare lade alpha 2 pumpen kører auto ?
Ellers vil jeg også gerne have andre kommentarer på installationen. Jeg regner med at montere stophaner og temp målere diverese strategiske steder, men har ikke tegnet dem ind på tegningen.
Det var mange spørgsmål, på forhånd tak.
mvh Frederik