Side 1 af 1

Spild ved uisoleret rør

: 13 feb 2009 11:01
af flippe
I denne tråd faldt jeg over at 6 meter uisoleret 3/4" sort rør skulle give et merforbrug på 900 kg piller årligt.

Hvad så med 20/40 meter uisoleret pexrør støbt ned i betongulv?
De 15 meter er gennem uopvarmet garage og de sidste 5 meter er gennem rum med gulvvarme. De 20 meter er til fremløb fra fyrrum til gulvvarme. Derudover er der tilsvarende 20 meter til retur fra gulvvarme til fyrrum.

Dbh.
Henrik B.S. Thomsen

Re: Spild ved uisoleret rør

: 13 feb 2009 11:22
af Flunk
Beregning med Rockwool Rocktec viser et varmetab for 18 mm rør uisoleret 75 grader medietemp 10 grader rumtemp varmetab 46 W/m
6 m rør =276 W
På årsbasis med 6000 driftstimer giver det 1656 kW tab

Energiindhold i piller er typisk 4,9 MWh/tons
Med en årsvirkningsgrad på 80 % svarer tabet til ca. 420 kg træpiller

Re: Spild ved uisoleret rør

: 13 feb 2009 12:14
af jni
er det nedstøbt eller i fri luft du taler om.
varmeledningsevnen for beton er meget højere end for luft = større tab når de er nedstøbt i beton
mvh jesper

Re: Spild ved uisoleret rør

: 13 feb 2009 12:19
af Flunk
Jeg har regnet i luft
Du kan selv gå ind på Rockwools hjemside og finde programmet.
Jeg tror dog ikke den kan regne på rør i beton, rockwool ser jo på besparelsen fra ikke isoleret rør til isoleret med rockwools egne produkter.