Side 1 af 3

Watts / ESBE / Shunt

: 11 feb 2009 10:37
af flippe
Hej alle stokerbrugere.

Vil gerne høre jeres kommentarer til de skitserede ændringer i mit anlæg.

Anlægget er 3 mdr. gammelt.

Watts-ventilen udskiftes med en ESBE ventil der er fast indstillet til 60 gr., pga.
at blot 10 minutters bad resulterer i at kedeltemperaturen flader fra 68 gr. til
50 grader. - så wattsventilen må absolut ikke fungere optimalt.
Wattsventilen er altid skruet op på 6+ (Altså så højt den kan komme)

Derudover sættes der en manuel shuntventil mellem frem og retur til huset,
da jeg er af den overbevisning at der er uøkonomisk at sende 65 grader ind i huset
og få 50 grader retur, i stedet for at kunne sende 40 grader ind i huset og måske
kunne få 30 grader retur. Inde i huset er der primært gulvvarme, hvor gulvvarme-shuntene
er reguleret til maks fremløbstemperatur på 30 grader.
Derudover er der 3 små panelradiatorer på 1.salen, som alle ligeledes må kunne nøjes med
40 graders fremløb.

Hvad siger i til ændringerne?

De bedste hilsner
Henrik B.S. Thomsen

NUVÆRENDE:
Billede

NYT:
Billede

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 11 feb 2009 12:56
af Flunk
Hvis du laver en shunt på fremløb til huset, skal du have en pumpe mere for at få det til at fungere, uanset om det er en manuel eller termisk shunt.

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 11 feb 2009 16:53
af mr.mcp
Nu ved jeg ikke om det er en tegnefejl, men skal fremløbet ikke være øverst?.

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 11 feb 2009 17:22
af thoken
flippe skrev:Hej alle stokerbrugere.

Vil gerne høre jeres kommentarer til de skitserede ændringer i mit anlæg.

Anlægget er 3 mdr. gammelt.

Watts-ventilen udskiftes med en ESBE ventil der er fast indstillet til 60 gr., pga.
at blot 10 minutters bad resulterer i at kedeltemperaturen flader fra 68 gr. til
50 grader. - så wattsventilen må absolut ikke fungere optimalt.
Wattsventilen er altid skruet op på 6+ (Altså så højt den kan komme)

Derudover sættes der en manuel shuntventil mellem frem og retur til huset,
da jeg er af den overbevisning at der er uøkonomisk at sende 65 grader ind i huset
og få 50 grader retur, i stedet for at kunne sende 40 grader ind i huset og måske
kunne få 30 grader retur. Inde i huset er der primært gulvvarme, hvor gulvvarme-shuntene
er reguleret til maks fremløbstemperatur på 30 grader.
Derudover er der 3 små panelradiatorer på 1.salen, som alle ligeledes må kunne nøjes med
40 graders fremløb.

Hvad siger i til ændringerne?

De bedste hilsner
Henrik B.S. Thomsen



Hej!
Hvorfor skulle din watts fejle noget?
Er du sikker på din kl regulerer hurtigt nok op i ydelse(jeg kender ikke meget til kl)
Jeg mener din watts kan jo ikke hæve temperaturen hvis kedlen bliver presset i knæ og ikke regulerer hurtigt nok op for at varme vand til vvb.
Så hvis kedlens temperatur falder kan returen jo aldrig blive varmere end fremløbet(det skal den jo heller ikke).
Eller har jeg misforstået dit problem :roll:

mvh thoken
:roll:

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 11 feb 2009 17:24
af Ole S.
Hej

Tror nu på at, som du har det nu med watts-ventil som kedel-shunt, skulle kunne fungere. Er der nogen forskel om den er lukket eller åben?? Måske den er groet fast i lukket/halv lukket tilstand, prøv evt at tage hovedet af og motionere ventilen.

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 11 feb 2009 17:25
af Ole S.
Dahm igen for langsom. :lol: :lol: :lol:

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 11 feb 2009 17:40
af flippe
Hej thoken

Du misforstår ikke mit problem :-)

Nå jeg (eller fruen) går i bad, falder temperaturen fra mit set-temperatur
på 68 grader til ca. 50 grader. Dette er sevlom fyret køre 85% ydelse og regulerer
op til 100% allerede når temperaturen er faldet til 67 grader. Dette sker efter ca.
60 sekunder.

Der er som om at fyret ikke har kraft nok til at varme systemet op. Dette er selvom at
jeg pt. kun har 75 kvm gulvvarme og VVB tilsluttet.

Derudover forsøgte jeg i mandags at åben for endnu 30 kvm gulvvarme, hvilket resulterede i at
temperaturen faldt til 30 grader, og fyret på nuværende tidspunkt (3 døgn senere) kun
er formået at komme op på ca. 52 grader. (Både kedeltemperatur og fremløbstemperatur).
De 30 kvm. var allerede efter det første døgn opvarmet, og termostaterne slog fra.
De har så selvfølgelig været både tændt og slukket flere i gange i mellemtiden for
at holde temperaturen på de 30 kvm.
De 30 kvm er fordelt på et værelse + bryggers hvor varmen holdes på 20 grader, samt et badeværelse
hvor varmen holdes på 23 grader.

De første 75 kvm er erhvervslokaler, hvor temperaturen holdes på 17 grader.

Fyret er på 25 kW - og alle installationer er spritnye.

Jeg mener ikke at VVB eller 30 kvm. ekstra gulvvarme må kunne tvinge fyret i knæ - her burde
watts eller ESBE træde ind og sørge for at returtemperaturen blev over 60 grader.

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 11 feb 2009 17:44
af flippe
Derudover har jeg brugt 1000 kg. piller i januar måned - i hele denne måned har der kun været tilsluttet 75 kvm gulvvarme i erhvervslokaler samt VVB.

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 11 feb 2009 17:46
af flippe
Hej Ole

watts-ventilen er kun fra 18. december hvor fyret er taget i brug. Desuden har jeg osm du foreslår forsøgt lidt massage m.v. - og den fungere skam fint nok.
Hvis fyret når op på set-temperatur (68 grader) er fremløb til huset ca. 65 grader og retur ca. 40 grader. Reur efter watts ca. 60 grader. Skruer jeg watts-ventilen ned på 5, falder returtemperaturen til kedlen straks til 40 grader.

Dbh.
Henrik B.S. Thomsen

Re: Watts / ESBE / Shunt

: 11 feb 2009 17:53
af Flunk
1000 kg på en md. med så få kvm, lyder ikke rigtigt.
Hvad er din røgtemperatur?
Hvor tit renser du hedeflader.
Prøv at hæv set-punkt til 75 grader