Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Data indsamling (multiheat 1,5)

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
maw1
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 181
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10

Data indsamling (multiheat 1,5)

Indlægaf maw1 » 10 feb 2009 23:49

Hejsa :)

Så er det ved at være tid til lidt mere data indsamling.....
Jeg håber stadig at de som har sendt mig deres indstillinger, vil sende mig dem de køre med her den 15/2
(hvis jeg ikke høre noget vil jeg gå ud fra at i køre med de samme indstillinger)

Mvh. Kenneth (maw1)


Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1294
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland

Re: Data indsamling (multiheat 1,5)

Indlægaf Claus Birth » 22 feb 2009 05:47

Hej Kenneth!
Jeg er pt. kørende med iltstyring, men jeg synes det er en god ide at fortsætte med indsamlingen af indstillinger til MultiHeat'en..

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

maw1
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 181
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10

Re: Data indsamling (multiheat 1,5)

Indlægaf maw1 » 19 apr 2009 10:55

Hmmm... Er der slet ikke nogen der har ændret på deres indstillinger ?
(eller skal mit lille projekt bare sådan stille dø hen).....

mvh. Maw1 (kenneth)

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7775
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Data indsamling (multiheat 1,5)

Indlægaf thy » 19 apr 2009 12:40

tja... der burde være stillet noget på det nu hvor det fine vejr holder fast....

har jo iltstyring så de tal kan du jo ikke bruge... bare lige...(0,3lav 0,6høj)
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1294
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland

Re: Data indsamling (multiheat 1,5)

Indlægaf Claus Birth » 19 apr 2009 14:41

Hej Maw1!
Jeg har ændret mine indstillinger, jeg fik ny iltsonde til min iltstyring og kører pt. med iltstyring, så de værdier ( lav 1,2sek., høj 1,3sek. ) kan du næppe bruge til så meget.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.


maw1
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 181
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10

Re: Data indsamling (multiheat 1,5)

Indlægaf maw1 » 16 maj 2009 13:59

Nej jeg kan kun bruge værdier fra dem som køre uden ilt styring.

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1294
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland

Re: Data indsamling (multiheat 1,5)

Indlægaf Claus Birth » 16 maj 2009 21:42

Hej Maw1!
Jeg er klar over at værdierne skal være fra fyr uden iltstyring.
Det var kun ment som en slags oplysning, om at jeg for tiden bruger iltstyring igen, da jeg måtte købe en ny sonde ville jeg kører lidt med den, men det var da en ændring.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
supersecurity
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 8
Tilmeldt: 15 nov 2007 21:29
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1,5 350
Areal: 186
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 30-35 kilo
Årligt forbrug: 7 t

Re: Data indsamling (multiheat 1,5)

Indlægaf supersecurity » 17 maj 2009 15:55

Hej.

Mine indstiller er som følger:

Lav snegl 1,1 sek blæs 13 indføring 50 sek.
Høj snegl 1,3 sek blæs 20 indføring 30 sek.

Pause 3 min

Hilsen Jan



Tilbage til "Baxi Stoker"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster