Side 1 af 1

Hvorfor går min fremløbs temp op og ned

: 30 jan 2009 21:24
af lhj2408
Jeg har et problem med mit brugte ny tilsluttede baxi 2,5

Fremløbs temp. står og kører op og ned mellem 30-40 grader, men mit returløb er 60
JUeg har været nød til at standse den manuelt, da den ikke stoppede af sig selv.


Det kan da kun være føler for fremløb, der ikke har kunnet tåle at den har stået stille i 3 mdr.

Er den nem at skifte og hvor købes den. Er selv eltekniker så det burde ikke være et stort problem.
Nogen der kender problemet.


mvh,
Lasse

Re: Hvorfor går min fremløbs temp op og ned

: 30 jan 2009 21:48
af thy
løber vandet rigtige vej rundt

Re: Hvorfor går min fremløbs temp op og ned

: 30 jan 2009 22:25
af lhj2408
Ja for fremløb fra baxi er varmere end retur, så det må være rigtigt

Re: Hvorfor går min fremløbs temp op og ned

: 30 jan 2009 22:57
af thy
ok du skriver du er el tekniker.... kunne du så ikke bytte rundt på følerne på printet(klemmerækken)... så kan fyret køre til du får en ny...

så sæt set punkt til 60 grader så længe..

jeg har manual på pdf hvis du mangler

Re: Hvorfor går min fremløbs temp op og ned

: 30 jan 2009 23:10
af thy
http://www.fyrteknik.onlinesalg.dk/

under stoker multiheat 581 kr

Re: Hvorfor går min fremløbs temp op og ned

: 30 jan 2009 23:27
af lhj2408
Thy>> Selvfølgelig, jeg bytter da bare ledningerne. Så slipper jeg for at være pausevagt hele weekenden... super tak for link og tips..god weekend

Re: Hvorfor går min fremløbs temp op og ned

: 30 jan 2009 23:30
af thy
he he det ville jeg gøre måske set punkt 65...

go weekend til dig....

ps måske kommer følern på bedre tanker når den bliver varmet i gennem

Re: Hvorfor går min fremløbs temp op og ned

: 30 jan 2009 23:47
af lhj2408
Så er det fixet. Nu er det min retur der kører op og ned. Jeg har sat mit setpunkt ned til 65, så jeg ikke riskiere noget.
Det er sikkert fordi den har stået stille så længe.
Ved du hvor føleren sidder, er den nem at komme ind til

Re: Hvorfor går min fremløbs temp op og ned

: 30 jan 2009 23:52
af thy
he he i den anden ende af ledningen :)

ved dog ikke lige hvor de er plaseret.... måske under toppladen på frem og returen der...

som jeg har læst styk listen er de måske ikke ens..