Side 1 af 2

TM 3006 opdatering

: 19 jan 2009 13:46
af stokerbent
Har en kammerat der har stoker anlæg der ikke kører optimalt
Hans blæser kører komstant samme hastighed
forbrug ca 100kg pr døgn
har ilt sensor
på tmen kan man se ilt % køre op og ned alt efter hvor mange piller den får, men den regulere ikke blæseren
når man har noget den ønsket temp og ydelsen falder på styringen racer blæseren bare der ud af med uændret hastighed
Selv om man piller ilt sensore ud og ligger så ilten stiger ændre blæseren sig ikke,
selvom der bliver registreret for meget ilt

har kalibreret styringen ved at pille ilt sensore ud og ligge den på bordet her vidste den 21%

kan udmiddelbart ikke find det der hedder blowergraf på styringen hvor man sætter hvordan den skal køre ved 10, 20 ,30........100%
er det det den mangler for at kan regulere blæseren

i bogen der følger med anlægget står der det skulle være rev. 7.00 kan man se sofware versionen et sted for at finde ud af om den kan opgraderes

Hvor er det billigs at få den opgraderet

Re: TM 3006 opdatering

: 19 jan 2009 14:23
af Flunk
Hvilken fabrikat stoker sidder den på?
Softwareversion vises når strømmen har været afbrudt, og genetableres, under opstart.
Blowergraph er i servicemenuen høre og venstre pil samt start på samme tid, og så et stykke ned.

Opdateringen er meget afhængigt at fabrikat af stokeren, da TM laver stokerstyring til mange forskellige stokere.

Re: TM 3006 opdatering

: 19 jan 2009 16:58
af Troldmand.
Kan desvære ikke hjælpe, da jeg ikke kender 7'ern. Pas på med opgradering, jeg ville også have min opgraderet, men blev det frarådet.....
Hvad er det for et fyr, den kører på....

Re: TM 3006 opdatering

: 19 jan 2009 21:59
af stokerbent
hmm det er en 3006 styringen det er ikke en 7
skal lige have luret versionen næste gang jeg kommer der ud
selve kedlen er en roca 25kw hvor der sidder en stoker i front af den
sådan en model med et 270 liters magasin så er der et rundt 30cm brændehoved der går ind i bunden af kedlen
evt nogle der har et bud på hvad den hedder når jeg høre navnet ved jeg det er den

nogle der har erfaringer med at lave røgvendere til roca kedlen

kedel og stoker er et samlet anlæg der blev solgt en del af en overgang årgang 2006

håber der måske er nogle der kan hjælpe

han er sku lidt ked af sit forbrug hvilket er forståetligt nok

Re: TM 3006 opdatering

: 19 jan 2009 22:21
af Troldmand.
Hej
Hvis blæseren kun vil køre fuld hastighed, er det måske udgangen til blæseren der er strøget...
Har lige fundet en TM3006 til min søn, hvor en udgang var blæst af, en ny i, og den kører bare..
Sådan her ser den ud. Koster ikke mange kr,-
CIMG3166.JPG

Re: TM 3006 opdatering

: 20 jan 2009 16:30
af stokerbent
Troldmand. skrev:Hej
Hvis blæseren kun vil køre fuld hastighed, er det måske udgangen til blæseren der er strøget...
Har lige fundet en TM3006 til min søn, hvor en udgang var blæst af, en ny i, og den kører bare..
Sådan her ser den ud. Koster ikke mange kr,-
CIMG3166.JPG

ok men kendetegner det at den er fesen af når den bare køre fuld drøn
eller vil den så ikke være død blæseren
hva måtte du give for sådan en styring
tror sku jeg skal have en på multien

Re: TM 3006 opdatering

: 20 jan 2009 16:52
af Ole S.
stokerbent skrev:
ok men kendetegner det at den er fesen af når den bare køre fuld drøn
eller vil den så ikke være død blæseren
hva måtte du give for sådan en styring
tror sku jeg skal have en på multien
Hej

Er du ikke tilfreds med styringen på Multien?

Re: TM 3006 opdatering

: 20 jan 2009 18:35
af Troldmand.
Bent, husker den koster noget med ca. 250,- der er fem af dem "ens" i styringen. Bruger han ikke røgsugeren kan I jo tage den.

Jo jo Ole, den kører skam fint - hvorfor tror du ikke det????

Re: TM 3006 opdatering

: 20 jan 2009 22:37
af deeredriver
Har du prøvet at kikke i servicemenuen under Operation settings (Hedder det vist) i al fald er der et punkt som hedder "blower min" står det til 100% kører blæseren hele tiden for fuld kraft. Stopper blæseren når du trykker stop? gør den det er udgangen ikke brændt af.

Re: TM 3006 opdatering

: 20 jan 2009 22:48
af Troldmand.
deeredriver skrev:Har du prøvet at kikke i servicemenuen under Operation settings (Hedder det vist) i al fald er der et punkt som hedder "blower min" står det til 100% kører blæseren hele tiden for fuld kraft. Stopper blæseren når du trykker stop? gør den det er udgangen ikke brændt af.
Det skal du nu ikke være sikker på, er udgange brændt kortsluttet, kører den fuld knald. Den udgang jeg har liggende her er kortslutte så den lader 220v passere uhindret..