Super (=:
Minstår iøvrigt også til 30 grader.
Hvordan ser dine kurver ud? Laver den stadigvæk store udsving og evt. driftstop eller pausefyrringer?
boink reagerer ikke hurtigt nok
-
- Stoker IV
- 16
- Indlæg: 110
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 16
- Tilmeldt: 16 okt 2008 21:08
- Mit fyr: Boink pillebrænder på opop kedel
- Areal: 140
- Brændsel: træpiller RW
- Dagligt forbrug: 25-38
- Kontakt:
Re: boink reagerer ikke hurtigt nok
Mit fyr kører stille og roligt nu. Kurven er stabil og den går meget sjældent på pause fyring . Min pausefyring står til 7 minutter.
Men jeg har et forbrug der ligger på 35 kg om dagen og det bekymrer mig.
Jeg har leget med min P I D indstillinger og de stå på 55-25-2.
mine mætninger står til 32,5 i høj og 5,25 i lav.
Blæs står på 10 i høj og 5 i lav
jeg har sat fyret til at køre max 50 procent.
Hvordan får jeg mit forbrug ned ???
Men jeg har et forbrug der ligger på 35 kg om dagen og det bekymrer mig.
Jeg har leget med min P I D indstillinger og de stå på 55-25-2.
mine mætninger står til 32,5 i høj og 5,25 i lav.
Blæs står på 10 i høj og 5 i lav
jeg har sat fyret til at køre max 50 procent.
Hvordan får jeg mit forbrug ned ???
-
- Stoker XI
- 15
- Indlæg: 550
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: boink reagerer ikke hurtigt nok
Hvis din kedel kun regulere lidt op og ned i ydelse er det fint, men umidelbart syntes jeg dine pid indstillinger er meget agressive.
(Mine PID indstillinger er:
P 1,2
I 0,06
D 9)
elleres er det jo bare og kigge på flamme, og justere mætninger
mvh jesper
(Mine PID indstillinger er:
P 1,2
I 0,06
D 9)
elleres er det jo bare og kigge på flamme, og justere mætninger
mvh jesper
-
- Stoker I
- 15
- Indlæg: 16
- Tilmeldt: 16 okt 2008 21:08
- Mit fyr: Boink pillebrænder på opop kedel
- Areal: 140
- Brændsel: træpiller RW
- Dagligt forbrug: 25-38
- Kontakt:
Re: boink reagerer ikke hurtigt nok
det er mit varme vand til forbrug som jeg er lidt nervøs for
jeg har en 110 liters vvb som bliver tømt når pigerne går i bad. den skulle jo gerne blive varm igen så hurtig som muligt.
hvad er dine erfaringer med det ????
jeg har en 110 liters vvb som bliver tømt når pigerne går i bad. den skulle jo gerne blive varm igen så hurtig som muligt.
hvad er dine erfaringer med det ????
-
- Stoker XI
- 15
- Indlæg: 550
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: boink reagerer ikke hurtigt nok
Det er derfor D ledet er højt.
D regulere på ændringer i temperaturen, eks; Dit setpunkt er 70 C og vandet er 72 C. Hvis vandtemperaturen falder (hurtigt), vil styringen regulere op for ydelsen selvom temp. er over setpunkt.
Om sommeren har jeg kun vvb tilkoblet, hvis fyr kører 30% kan vvspiral ikke aftage mere varme (Kedeltemp er på setpunkt, selvom vv er under)
Så der skal ikke så meget ydelse til, for at holde temp.
Mvh Jesper
mvh jesper
D regulere på ændringer i temperaturen, eks; Dit setpunkt er 70 C og vandet er 72 C. Hvis vandtemperaturen falder (hurtigt), vil styringen regulere op for ydelsen selvom temp. er over setpunkt.
Om sommeren har jeg kun vvb tilkoblet, hvis fyr kører 30% kan vvspiral ikke aftage mere varme (Kedeltemp er på setpunkt, selvom vv er under)
Så der skal ikke så meget ydelse til, for at holde temp.
Mvh Jesper
mvh jesper