Indlægaf thoken » 04 jan 2009 10:49

Ole S. skrev:Hej

Jo jo Pelle det har du ret i i langt de fleste tilfælde. Men sådan en gasogen kedel, kan faktisk godt køre uden akkutank, med en tilpas lille kedel, og et stort hus med et vedvarende energibehov.

Tror mange gør den fejl at de køber for stor kedel.


Hej!
Ja men med brændefyring og akkumuleringstank, må kedlen gerne være (noget) større end fx en stoker/pillebrænder. Akkumuleringstanken gør jo at virkningsgraden forbedres(kedlen kan brænde "igennem")

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw, keramisk eltænder fra q-pro, chip 6.78, kompressorrens, vejrkompensering, vvb-prioritering (Metro 110l), metal bestos skorsten, røg temp 80, trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.


rejnhold
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 65
Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
Mit fyr: Orlan Super 40 kw
Areal: 300
Brændsel: Div.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland

Re: Apyr 35 gasogen??

Indlægaf rejnhold » 04 jan 2009 11:09

mener I at en 1500 l akku tank er for lidt til en 35-40 kw. kedel? Jeg vil gerne kunne varme tanken op, på kort tid. Jeg har ca 180 m2 bolig + 60 m2 1 sal. med glastag ( U = 1,0). Derudover 110 m2 velisoleret værksted der skal holdes frostfrit
Kan godt være på sigt at jeg skal købe endnu en tank
Mvh
Christian

Brugeravatar
kaptajnen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1195
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: JA-stoker 400L m/omrører+Tasso US3
Areal: 170m2
Brændsel: 8mm barlinek
Årligt forbrug: ca 6T
Geografisk sted: Herning kommune
Kontakt:

Re: Apyr 35 gasogen??

Indlægaf kaptajnen » 04 jan 2009 11:21

rejnhold skrev:mener I at en 1500 l akku tank er for lidt til en 35-40 kw. kedel? Jeg vil gerne kunne varme tanken op, på kort tid. Jeg har ca 180 m2 bolig + 60 m2 1 sal. med glastag ( U = 1,0). Derudover 110 m2 velisoleret værksted der skal holdes frostfrit
Kan godt være på sigt at jeg skal købe endnu en tank
Mvh
Christian
Det kommer an på så meget (hvor godt huset er isoleret og hvor tit du ønsker at fyre osv), men her er der lidt læsestof fundet på Goooooooooooooooooooogle...
http://www.landogliv.dk/Artikler/2008/4/10/Akkumuleringstank+giver+god+udnyttelse+af+braendslet.htm
http://www.biovarme.eu/akkumuleringstank.asp
og endda et lille værktøj...
http://www.biovarme.eu/akku_app.asp

Umiddelbart virker de 1500L for lille...

God fornøjelse...
Senest rettet af kaptajnen 04 jan 2009 11:25, rettet i alt 1 gang.
Mvh Peter

JA-stoker 400L m/omrører, Tasso US3 kedel, 6.6m2 Batec solfangere, 1200L olietank m/2 radiatorer som solvarme vekslere

Hellere spørge dumt end at dumme sig ved at lade være!

rejnhold
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 65
Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
Mit fyr: Orlan Super 40 kw
Areal: 300
Brændsel: Div.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland

Re: Apyr 35 gasogen??

Indlægaf rejnhold » 04 jan 2009 11:24

Er der nogen sider på nettet, hvor man kan se en principtegning af et velfungerende anlæg, med gasogen - akkutank og varmtvandsbeholder. Jeg syntes der er mange muligheder - så hvis nogen har gode egne erfaringer, ville jeg være taknemlig.

på forhånd tak
Christian

rejnhold
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 65
Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
Mit fyr: Orlan Super 40 kw
Areal: 300
Brændsel: Div.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland

Re: Apyr 35 gasogen??

Indlægaf rejnhold » 04 jan 2009 11:26

kaptajnen skrev:
rejnhold skrev:mener I at en 1500 l akku tank er for lidt til en 35-40 kw. kedel? Jeg vil gerne kunne varme tanken op, på kort tid. Jeg har ca 180 m2 bolig + 60 m2 1 sal. med glastag ( U = 1,0). Derudover 110 m2 velisoleret værksted der skal holdes frostfrit
Kan godt være på sigt at jeg skal købe endnu en tank
Mvh
Christian
Det kommer an på så meget (hvor godt huset er isoleret og hvor tit du ønsker at fyre osv), men her er der lidt læsestof fundet på Goooooooooooooooooooogle...
http://www.landogliv.dk/Artikler/2008/4/10/Akkumuleringstank+giver+god+udnyttelse+af+braendslet.htm
http://www.biovarme.eu/akkumuleringstank.asp
og endda et lille værktøj...
http://www.biovarme.eu/akku_app.asp

Umiddelbart virker de 1500L for lille...

God fornøjelse...


Det var vidst svar på det hele
Tak!!