Side 1 af 2

Begynder spørgsmål

: 02 jan 2009 19:47
af Helskov
Hej

Jeg har her d. 15 december overtaget et hus hvor der er installeret et Baxi 1.5 pillefyr. Og det er så vidt jeg kan se fra 2001 og har ikke iltstyring.

Huset er på 113kvm med 100mm i vægge. 150mm på loft. Termoruder og gulvarme i badeværelse og køkken.
Huset er fra 1959 og væsentligt ombygget i 1976.
Jeg bruger i snit ca 24kg piller pr døgn. Nå jeg læser indlæg på pilleklubben og her, ser mit forbrug stort ud når man tænker på at huset kun er 113kvm. Vi har ca 21grader og fyrer når vi er hjemme også med brændeovn som er af ældre dato. Kedlen kører med 75grader. Kan se baxi anbefaler 80grader.
Fyret står i en tilstødende isoleret fyrrum.

Får jeg noget af at få monteret iltstyring? Og hvor meget koster sådan noget?

Kan jeg evt gennemgå indstillingerne på mit fyr? Savner et guide. Kan se der er en her på siden. Men den er til fyr med iltstyring. :(

Re: Begynder spørgsmål

: 02 jan 2009 20:59
af Claus Birth
Prisen kan variere men kan findes til ca.: 4400,- kr. se link:
http://www.lavprisvvs.dk/shop/baxi-ilts ... 3773p.html
Velkommen til Stoker Pro, og tillykke med ejerskabet af en MultiHeat.
Iltstyring kan bed fordel anskaffes, hvis man ikke er vild med at "pille" i tide og utide, det skulle gi' en ren forbrænding næsten under alle forhold.
Ps. Du beskriver dine fyr og boligforhold fint i dit indlæg, kunne du ikke udfylde din profil ligeså fyldestgørende?
Tjek dette link: viewtopic.php?f=22&t=4485

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Begynder spørgsmål

: 02 jan 2009 21:14
af Helskov
Profil opdateret. :)
Jeg må lige se om jeg kan hitte ud af og ændre indstillingerne.

I princippet har jeg ikke noget imod at gå og indstille på fyret en gang imellem. Bare jeg får lidt styr på det, så
det ikke ender helt i tovene.

Re: Begynder spørgsmål

: 02 jan 2009 21:32
af Claus Birth
Hej Helskov!
Skriv dine værdier i et indlæg, så skal jeg /vi nok komme med evt. ændringsforslag.
F.eks. : -20 H1,5 L1,2 osv..

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Begynder spørgsmål

: 02 jan 2009 22:18
af Helskov
Hej

Gik i krig med manualen og nogle indstillinger herfra.
Opdagede hurtigt at fyret ikke kørte to-trins drift. Første fejl så vidt jeg kan læse.
Fyret kørte med fabriks lignende indstillinger.
Så jeg ændrede indstillingerne til dem der blev nævnt i linket.
H 1.3 L 0.9 -20. Før stod det til H 1.7 L 1.7 -20
Det var indstillingerne i programmerings menuen.

Indstilling for 30-100%
Tid mellem snegle indføring: 30sek
Luftmængde: 19%

Indstilling for 100%
Tid mellem snegle indføring: 28sek
Luftmængde: 30%

Så dum som jeg var fik jeg ikke noteret de gamle værdier her. :roll: Men tiden for snegle indføring ved lav ydelse var 45sek og omkring 30% luft.
Men sådan går det når man bliver for ivrig.

Takker for den venlige hjælp og velkomst

Re: Begynder spørgsmål

: 02 jan 2009 22:53
af Walder
Med iltstyring kan man få den optimale forbrænding og derved økonomi.
Jeg har lagt mærke til at på min låge er den brændt ren i bunden og er lidt farve i kanterne.
I sommers da iltstyrningen stod af, prøvede jeg at justere ud fra flammens farve, men fandt det ret vanskeligt.
Jeg kom frem til at blev lågen for mørk (grå eller endda sort) var der forlidt luft og for mange piller.
Blev lågen brændt helt ren, var der for meget ilt.
Nu fungerer iltstyringen igen og lågen er igen lidt farvet i kanten men brændt ren i midten/bunden.
Jeg har valgt en iltprocent på 4% ved høj ydelse og 6% ved lav ydelse.

Walder :oops:

Re: Begynder spørgsmål

: 03 jan 2009 00:20
af Claus Birth
Walder!

Værdierne bør være mere lig:


Brændselstype: CO2 ved høj ydelse , CO2 ved lav ydelse

Træpiller 13-14 , 9-12

Korn 13-14 , 9-12
Skovflis 10-12 , 9-12



Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Begynder spørgsmål

: 03 jan 2009 01:09
af thy

Re: Begynder spørgsmål

: 03 jan 2009 01:10
af Claus Birth
Det er sgu' billigt.

Claus

Re: Begynder spørgsmål

: 03 jan 2009 09:45
af Walder
Claus Birth skrev:Walder!

Værdierne bør være mere lig:


Brændselstype: CO2 ved høj ydelse , CO2 ved lav ydelse

Træpiller 13-14 , 9-12

Korn 13-14 , 9-12
Skovflis 10-12 , 9-12



Hilsen

Claus Birth :great:
Hej Claus.

Iltstyringen måler den ikke ilt procent?
Er Co2 og iltprocent ikke en sammenblanding af begreber?
Eller er det bare så simpelt at iltprocenten er 21 under normale forhold, og skal co2 være 14, da er det det samme som en iltprocent på 7 (21-14)?
Én er lidt forvirret.

Walder :oops: