Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hvor højt drift tryk

Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Solfanger, Solvarmepanel, Vakuum
kenneth baunsgaard
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 144
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup

Hvor højt drift tryk

Indlægaf kenneth baunsgaard » 02 jan 2009 19:41

Hvor stort er drifttrykket på et solvarmeanlæg, samt på kedler med trykekspention.
Spørger da min 2 1/4 år gamle varmvandsbeholder er blevet utæt i solvarmespiralen, og har derfor fået en anden beholder af smeden som dog skal trykprøves inden opsætning.


søren ø
Supporter
Supporter
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Re: Hvor højt drift tryk

Indlægaf søren ø » 02 jan 2009 21:29

omkring 1 bar på koldt anlæg plejer at passe på de fleste anlæg
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.

kenneth baunsgaard
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 144
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup

Re: Hvor højt drift tryk

Indlægaf kenneth baunsgaard » 02 jan 2009 22:07

kanon, så må jeg igang med at tildanne et manumeter samt en ventilkegle til en bil, så vi kan se om den er set alle steder

Brugeravatar
Walder
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 187
Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
Mit fyr: Gasfyr
Areal: 158
Brændsel: gas
Fremviser gerne i postnummer: 4320
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0

Re: Hvor højt drift tryk

Indlægaf Walder » 02 jan 2009 22:33

Jeg har et tryk på knapt 2 bar ved kold - og den stiger så til ca 2,5 ved høj temp. Kan systemet holde til det, er et stort tryk en fordel, da man derved hæver kogepunket, men mig bekendt er 3 bar maksimum på de fleste anlæg.

Walder :oops:

søren ø
Supporter
Supporter
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Re: Hvor højt drift tryk

Indlægaf søren ø » 02 jan 2009 23:40

Sikkerhedsventilen åbner som regel ved 2.5 bar...
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.


Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1294
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland

Re: Hvor højt drift tryk

Indlægaf Claus Birth » 03 jan 2009 00:54

Trykket i anlægget er nødvendigt for at vandet uden problemer kan komme op på overetage niveau, 0,5bar svare til en vandsøjle på 5m. det er ca det tryk der minimum er i en trykekspansionsbeholder.
2,5bar giver et vandsøjletryk på 25m. så det kan forsyne et højhus.
En fordel ved et lidt højere tryk er at luften i anlægget bliver komprimeret en smule, altså fylder den mindre og på den måde er lettere at komme af med.

Hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

kenneth baunsgaard
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 144
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup

Re: Hvor højt drift tryk

Indlægaf kenneth baunsgaard » 03 jan 2009 07:43

Der står på beholderen max arbejdstryk 1,0 mpa, hvilket vil svarer til 1bar eller?. mener vores vandværks tryk er ca 3,5 bar.
grunden til spørgsmålet er at jeg jo nødig ville trykprøve med for højt tryk, og derved risikere at ødelægge den nye/brugte beholder, som egenlig er ny men er blevet byttet på garentien, hvorfor må en trykprøvning vise, men der skulle være problemer med en oring ved anoden samt ved el spiralen på flere elektromet beholderer, hvis 5 årige garenti ikke er meger vær hvis ikke man har skiftet anoden hvert år, og det har jeg ikke, :oops: øv øv

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Re: Hvor højt drift tryk

Indlægaf pille bruger » 03 jan 2009 09:33

Hej kenneth baunsgaard.

Jeg har oplevet noget lignende problem. En fin lille sø hver dag.
Jeg skar plastik toppen af isolerings kappen. Øverst under tilslutningen
af det varme brugs vand er der en flange. Den var ikke spændt rigtig til, og derfor lækkede beholderen, og
vandet sivede ud lige under nederste tilslutning til solvarme spiral.
Jeg kunne ikke få den byttet, da forhandleren var gået konkurs. Ja så kunne jeg jo ligeså godt selv søge efter hvor
der var en læk. Så det er ikke sikkert at det er selve spiralen der er utæt. Men pyt med det, fint at du får den
byttet på garantien.
Her ved mig står trykket til 2, så virker den hurtigere.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

søren ø
Supporter
Supporter
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Re: Hvor højt drift tryk

Indlægaf søren ø » 03 jan 2009 14:18

Den kan nemt holde til et tryk på 3.5 bar i trykprøvning. Når man konveterer til fjernvarme trykprøver man med 1.5 gange drifttryk, hvilket i mange tilfælde er omkring 9 bar.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3790
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 17 gange

Re: Hvor højt drift tryk

Indlægaf MichaelK » 03 jan 2009 14:27

Hej

Da jeg renoverede et par værelser i kælderen, ville jeg monterer et par ældre radiatore.
Radiatorene kom fra et hus, der var brændt ned. De havde slået sig lidt i varmen, men
så OK ud efter en ny omgang maling.
Inden opsætning blev de trykprøvet til 4,0 bar (Driftstrykket er 1,0), med et trykprøvnings-
apperat jeg lånte af en VVS'ser. Det lignede faktisk en fodpumpe med manometer. Nemt!


Mvh.



PS.:
Er der nogen fordele ved at køre med 1,5 bar, frem for 1,0 bar?
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt!
Citat: ???



Tilbage til "Solvarme"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster