Side 1 af 2

Blæser på TM3006

: 22 dec 2008 11:06
af bjhans
Hej..

Hvordan køre blæseren på en Benekov. Grunden til jeg spørger er at jeg har bygget en TM3006 ilt styring på min KL15 stoker. Det virker da også ok, men havde regnet med at blæseren gik ned i hastighed i forhold til ilt procenten, men det lyder som om at styringen pulser blæseren så det nærmest lyder som at den tænder og slukker hele tiden. Der er heller ikke forskel på blæserhastigheden uanset om blowermax står til 100% eller den står på 50%.

Jeg har brugt den blæser der er leveret med fyret, måske jeg skal have en anden, men hvilken?

Mvh
Birger

Re: Blæser på TM3006

: 22 dec 2008 11:26
af Flunk
Blæseren på en Benekov kører pulserende.
Hvis blowergrafen siger 34%, er der strøm til blæseren i 34% af tiden, i korte pulser, altså som du skriver at den tænder og slukker hele tiden.
Hvordan står din blowergraf?

Re: Blæser på TM3006

: 22 dec 2008 12:15
af Jan_Al
Bare sådan af ren nysgerrighed, hvor lang er tiden på et 50% puls (cirka)?

Re: Blæser på TM3006

: 22 dec 2008 12:59
af Brian B
Hej
Jeg har osse bygget en 3006 på den kan kun pulsere på min kan det stilles om den skal pulse i 0,3 sek til 9,9sek pr puls, jeg køre 0,3 sek. Hvis din tm er fra hedestoker er der ikke nødvendigvis blower graf på det er der ikk på min.

Re: Blæser på TM3006

: 22 dec 2008 14:34
af bjhans
Der ikke blowergraf på min styring, den er netop købt ved Hedestoker. Tak for hurtigt svar, så behøver jeg ikke at skifte blæser.
Andet spørgsmål:
Jeg fik ikke røggasføler med, fordi jeg troede at den der sad der kunne bruges, men kunne den ikke så jeg har slået funktionen fra i service menuen. Er der nogen fordel ved at slutte en røggasføler til ud over man kan se hvor varm røgen er? Jeg mener, det kører ret fornuftigt uden.

Re: Blæser på TM3006

: 22 dec 2008 16:40
af Flunk
Jeg tror ikke den indgår i styringen af kedlen, men kan sættes til at styre automatisk opstart med el-tænder.
På min benekov model i hverttilfælde.
Jeg kender flere der har Benekov uden røgtemp føler installeret.

Re: Blæser på TM3006

: 22 dec 2008 18:41
af Julehund
røgtemp er bare til display!!
hvis "blower time" i "operations menu" er for høj, kører blæseren helt vild!! prøv med 1.0 sek til at starte med!

Re: Blæser på TM3006

: 22 dec 2008 20:06
af Troldmand.
Joe, Røgføleren bestemmer også hvornår fyret skal lukke ned ved udbrændt. Bruger også styringen fra Hedestoker.

Re: Blæser på TM3006

: 22 dec 2008 21:02
af Flunk
Hej Trold

Det gør kedeltemp også på min.
Min kedeltemp under f.eks 50 grader

Re: Blæser på TM3006

: 22 dec 2008 21:12
af Troldmand.
Flunk skrev:Hej Trold

Det gør kedeltemp også på min.
Min kedeltemp under f.eks 50 grader
Sådan som jeg lige husker, er det både kedeltemp og røgtemp, der kan lukke ned ved udbrændt, når røgføler er valgt til. Husker ikke lige man kan sætte dem hver for sig.