Side 1 af 1

Tab ved frostvæske?

: 20 dec 2008 18:21
af Walder
Er der tab ved at blande frostvæske i systemet i forhold til rent vand?

Jeg har lige hældt ca. 40% glykol på anlæget, og mit flow er faldet med ca.8%. Jeg har checket for blokader, luft, renset et rent filter mm. Er et fald normalt når der kommer glykol på? :oops:

Hvad med ledningsevnen?

Og ja - jeg har kørt uden frostvæske nde til -5 grader - systemet hælder bare varmt vand ud i fangerene - men ved strømsvigt har jeg jo baladen, så derfor nu frostvæske.

Walder

Re: Tab ved frostvæske?

: 20 dec 2008 19:11
af pille bruger
Ja det er helt normale forhold du oplever.
Frostvæsken har også dårligere varmelednings evne end vand, til gængæld så har det en korrosions hæmmende evne.
Du vil nok også opleve at du af og til, skal efterfylde med vand for at holde trykket.

Re: Tab ved frostvæske?

: 20 dec 2008 19:19
af Claus Birth
Pumpen skulle blive mere lydløs, ja lyden fra rørene skulle blive mindre og bedst er at det er blevet frostsikret.

Hilsen

Claus Birth :great:

Re: Tab ved frostvæske?

: 21 dec 2008 08:37
af Emborg41
Når du siger at flowet er faldet med 8 %, hvordan har du så målt det ???

Peter

Re: Tab ved frostvæske?

: 21 dec 2008 09:37
af Walder
Flow ved 100% var før 9,4 L/min.
Nu er det 8,7l/min = 7,5%

Walder