Side 1 af 1
Pillestyring -nybegynder.
: 17 dec 2008 21:33
af stevieray
Hej .
Har lige fået installeret et multi 22 viadrus 22 kw. 1 røgvender . hus . 100kvm - 110 vvb. gulvvarme .
men er lidt i tvivl med indstillingerne.
med disse indstillinger har det kørt i 2 dage - forbrug 32 kg træpiller - stampemøllen.
driftydelse 80-100 %.
kedel 60 grader.
røgtemp. 155-180 grader.
kombi: ja
kedel: 60
røgtemp min: 40
røgtemp max: 300
brændsel: 2,7
tændbrændsel: 10 s
pausebrændsel: 7 s
pauseluft: 5%
jeg synes umiddelbart 32 kg pr døgn er ret meget- eller ?
nogen forslag til ændringer.
på forhånd tak - johnny ,fyn
Re: Pillestyring -nybegynder.
: 17 dec 2008 23:29
af Stokerservice
Du skal ind i montør opsætning og sænke luft max fra 80 (standart når man køber dem) og sænke den til ca 20 så spare du ca 1/3 eller mere
Re: Pillestyring -nybegynder.
: 18 dec 2008 08:14
af stevieray
Hej. tak for svaret . det prøver jeg.
Re: Pillestyring -nybegynder.
: 18 dec 2008 08:35
af stevieray
Hej igen. var lige inde i montør indstillinger.
de stod sådan her.
brændsel min : 15%
sneglemax: 21 %
Luftmin: 5%
luftmax: 40% ( nu ændret til 20%)
tændvarme: 10 m
Tændvarme eft: 60 %
tændramp: 2m
Tændluft: 5%
Re: Pillestyring -nybegynder.
: 18 dec 2008 12:45
af Tommi Fisker
stevieray skrev:Hej .
Har lige fået installeret et multi 22 viadrus 22 kw. 1 røgvender . hus . 100kvm - 110 vvb. gulvvarme .
men er lidt i tvivl med indstillingerne.
med disse indstillinger har det kørt i 2 dage - forbrug 32 kg træpiller - stampemøllen.
driftydelse 80-100 %.
kedel 60 grader.
røgtemp. 155-180 grader.
kombi: ja
kedel: 60
røgtemp min: 40
røgtemp max: 300
brændsel: 2,7
tændbrændsel: 10 s
pausebrændsel: 7 s
pauseluft: 5%
jeg synes umiddelbart 32 kg pr døgn er ret meget- eller ?
nogen forslag til ændringer.
på forhånd tak - johnny ,fyn
Hej Johnny
Jeg tror lige det første du skal fortælle er hvilken styring du har ?? Er det en 9002 ver ? eller er det en AMS ?
Dette betyder en del
Hvilken Herd er der i dit fyr ??
Hvilken røgvender er det du har i ??
Har du trækstabilisator i din skorsten ??
Re: Pillestyring -nybegynder.
: 18 dec 2008 17:02
af stevieray
Hej Tommi
Styring: 9002, ver 1,02.
Herd, ved ikke hvilken type det er. nok en standard .
Røgvender: set inde på vvseksperten- ( samme type som til bio 18 )
Trækstabilisator: nej.
fyret er købt brugt , 3 år gammelt.
Mvh Johnny