Side 1 af 2

850 L miniflis

: 06 dec 2008 21:30
af BjarneBarslund
Hej. Ny bruger i dette forum. Ledte efter gode råd omkring GEJS stoker med hensyn til fyring med flis. Der var desværre ikke det store at hente.
Jeg har nu kørt i en lille uge med mini flis og endelig fundet den indstilling der skal til for at røgtemperaturen er i top, ingen aske og temperaturen er perfekt.
Det eneste problem er så bare at når der skal fyres over 300 kvadratmeter op så går det altså noget flis til på sådan en dag. :shock:
Når så transportøren ikke virker så er det lidt tungt at få det på plads.... :cry:
Hvis der ellers er nogen der har gode erfaringer med flis så skriv endelig da jeg er meget interesseret i, hvor i har købt og ikke mindst hvad jeres fyr er indstillet på.
Mvh.
Bjarne

Re: 850 L miniflis

: 07 dec 2008 02:01
af Julehund
hej bjarne
er det med plc eller den styring fra tm??
kender ikke den korekte indstilling til flis, kun med fedt og savsmuld blandet imellem!

Re: 850 L miniflis

: 07 dec 2008 12:23
af BjarneBarslund
Det er en TM3006 så vidt jeg lige husker.
Nu er jeg desværre nødt til at droppe mit FLIS projekt igen, kan ikke få den styret ordentligt ind så min 850 L tank kan holde huset varmt i mere end 24 timer. Det er træls da det ellers er en billig måde at varme de 300+ kvadratmeter op på.
Troede bare min tank ville være stor nok, men det kan være den skulle have været på 1250 liter i stedet for når det nu er med flis. Skal da have fat i GEJS for at se om den kan ombygges, der sidder jo en sikkerhed i låget der melder når låget er åbent..

God forslag nogen ?

Re: 850 L miniflis

: 07 dec 2008 13:22
af Julehund
du skal ikke bruge 850l flis i døgnet!! hvis du ikke har været inde og pille ved blæser indstillingerne, køre den 100% under drift! jeg har været inde og pille i service menuen for at få den til at køre ok! og det der spjæld foran blæseren er revet af for længst, så nu er det min styring der styre det!
(min er også monteret med tm3006)

Re: 850 L miniflis

: 07 dec 2008 18:24
af danni-nielsen
Du skulle gerne ned på 250-300 liter i døgnet
prøv og kigge på nogle af de parameter de køre med på twinheat ved godt styringerne ikke er ens men det er meget tæt på.
prøv og kigge i punkt 1,7 i vedhæftet fil.

http://www.twinheat.dk/media/8585/insta ... 0cpi12.pdf

Re: 850 L miniflis

: 07 dec 2008 20:43
af BjarneBarslund
Hej. Fantastisk med alle de gode fif. Forsøgte tidligere at ændre i menuen. Det virkede egentlig rigtig godt, den havde brugt ca. 230 l på omkring 11 timer. Det eneste problem det gav var at temperaturen faldt ned under 60 grader. Nu vil jeg prøve med at pille det luftspjæld af her til aften og lade den køre natten over uden det., tak til Julehund.
De indstillinger som du kører med på din twinheat er meget lig dem jeg selv har fundet frem til, dog med undtagelse af indstillingerne under pause, 600 sek er meget, men det skal forsøges.
Tak Danni.

Tusind tak for jeres info, nu må jeg afprøve og vende tilbage med en opdatering, det er jo lidt spændende det her, bortset fra når fruen i huset fryser og vandet ikke er varmt nok

Re: 850 L miniflis

: 07 dec 2008 20:48
af danni-nielsen
Fyrede selv med flis ( ren stamme flis ) sidste år brugte mellem 250-300 liter i døgnet på 350kvm + 140L vvb.

Min blower max. er på 100%
og blower min. er på 20%

Er din styring med ilt styring?

Re: 850 L miniflis

: 07 dec 2008 23:00
af BjarneBarslund
Det duer :) håber jeg ihvertfald.
Status er jeg forsøgte at ændre tiderne så de stemmer nogenlunde overens med TwinHeat indstillingerne for skovflis med en vand procent på maks 25 %. Mit træflis er testet med en vandprocent på 10 %.
Indstillingerne har ihvertfald gjort nu at temperaturen er tilbage hvor den skal, mellem 70 og 75 grader.
Da jeg fjernede spjældet som julehund skrev så steg min røgtemperatur til over 210 grader og det er måske lige lidt i overkanten :shock:
Da jeg satte det i igen, faldt temperaturen ned til de 165-180 grader, noget bedre.

Nu venter jeg bare i spænding på morgendagen for at se hvad forbruget vil være og selvfølgelig om den har brugt hele tanken igen.
Ja mit fyr er med iltstyring på...?
Skal nok uploade en ny status, måske senere eller i morgen engang.

Re: 850 L miniflis

: 08 dec 2008 06:11
af Julehund
<-- + --> + start! så er du i service menu
Blower graf:
10 5%
20 7%
30 9%
40 10%
50 12%
60 16%
70 20%
80 25%
90 30%
100 35%
dvs. at ved 100% drift køre blæseren kun 35%!

og så er der operations menu: blower time, har jeg til 1 sek.
og der er blowermax i preformance pid:mener at min står til 50% (dvs. at anlæget kun yder 50%)(smart)

der er flere ting der skal justeres! jeg notere mine indstillinger når jeg kommer fra job idag!

Re: 850 L miniflis

: 08 dec 2008 20:45
af Julehund
kan ikke love det bliver i dag!! måske sent!