Side 1 af 2

Montering af TM3006

: 06 dec 2008 20:43
af Smedstoker
Hej igen
Jeg har ligge været hos min nabo og monteret en helt ny TM3006 ver. 70004 på hans VL25. Men problemet er den står alt for højt i blæser/blowergraf men jeg kan sku´ette lige finde den blower nogen steder kan det passè :?:

Re: Montering af TM3006

: 06 dec 2008 21:10
af Julehund
står der ikke "blower" i service menuén?? <-- og --> og "start"??

Re: Montering af TM3006

: 06 dec 2008 22:23
af Smedstoker
Næ jeg syntes ikke jeg kan finde det nogen steder

Re: Montering af TM3006

: 07 dec 2008 08:54
af Flunk
Har du fundet servicemenuen?
Ring evt. til TechnoMatic

http://www.techno-matic.dk/dk/tm3006.html

Re: Montering af TM3006

: 07 dec 2008 10:15
af søren ø
der skulle gerne stå blowergraph inde i den service menu.

Re: Montering af TM3006

: 07 dec 2008 10:55
af Troldmand.
Hej
Jeg tager også livtag med en TM 3006 - synes godt nok ikke den er nem, at komme ombord i. Prøver at få den til at køre på en faldstoker.

Re: Montering af TM3006

: 07 dec 2008 17:43
af deeredriver
TM3006 med program ver. 7.00.04 har ikke indstillelig blæsergraf. Der ligger 4 faste grafer i den, som er muligt at vælge v.h.a. PC interface. Men fortvivl ikke, du kan bare sætte noget for luftindtaget på blæseren, det virker lige så godt, og så får du også en bedre regulering.

Re: Montering af TM3006

: 07 dec 2008 18:40
af Troldmand.
Det er også lige den jeg har. Nu ved jeg så ikke, om vi taler om helt det samme.
Men...
Går du ind i operation setting og vælger 12,8. Her kan man da væge masser af blæser justering.

Re: Montering af TM3006

: 07 dec 2008 22:24
af deeredriver
Det er ikke indstillingerne i operation settings som er blæsergraf. Den er en selvstændig menu.
Indstillingsmulighederne i operation settings er som følger.
Blower time = et tal mellem 0,3 og 10 sek. Afhængig af blæsertype, brænderens udforming, mm.
Blower min = mindste blæserydelse skal stå på 20% og opefter, afhængig af hvor langt, anlæget kan gå ned i ydelse, og stadig brænde godt.
Blower max = max blæserydelse Skal som hovedregel stå på 100% er det for meget luft, så sæt noget for luftindtaget på blæseren.
Follow blower = Ja eller Nej. Skal ved de fleste anlæg stå på Ja. Kan ved faldrørsbrændere, sættes til nej, hvis der er problemer med at ilden vil gå ud ved lav ydelse.

Re: Montering af TM3006

: 07 dec 2008 23:08
af Troldmand.
Ok, jeg køre den på en faldstoker med helt andre indstillinger (kan slet ikke bruge noget der ligner 100% luft), og har slet ikke brug for at sætte noget for blæseren.
Første dag i dag, jeg har den til at køre, og ser ud til at køre perfekt.
Tiden vil vise om den lever i morgen, men lige nu ser det fint ud.