Side 1 af 2

Alarm A15

: 13 nov 2008 19:26
af Hynding
Hej

Vi har et Baxi 1,5 uden iltstyring, som med mellemrum giver alarm15 og fyret stopper !.
Jeg kan ikke finde nogen fejlkode A15 nogen steder, er der nogen der har en ide om, hvad der kan være skyld i denne fejl ?
Fyret er ca. 4 år gammelt, og der fyres kun med træpiller fra Statoil.

Mvh
Hynding

Re: Alarm A15

: 14 nov 2008 00:07
af thy
A-15
Røggas-temperaturføler er afbrudt/defekt. (> 350°C)

det er hvad manualen skriver :great:

Re: Alarm A15

: 14 nov 2008 10:02
af Hynding
Hej Thy

Tak ! endelig én, der kan komme med et svar !

Jeg havde også en ide om, at det kunne være fejlen, røgtemperaturen kører nemlig op og ned en gang imellem med over 100 grader på 2 sekunder ! ( F-1 )
Jeg prøvede først hos Baxi, men fik ingen hjælp, heller ikke hos den lokale smed, som er Baxi forhandler !

Næste spørgsmål er så, hvor køber jeg sådan én ? Jeg havde egentlig også tænkt mig at montere iltstyring, er det en god ide ?

Mvh
Hynding

Re: Alarm A15

: 14 nov 2008 14:12
af thy
iltstyring gør det meget let at bruge baxien....
jeg synes det er bedst med iltstyring da det kræver meget lidt tilsyn...

hvor du køber tja.. lokal smed eller nettet iltstyring kan findes til 3500m moms

Re: Alarm A15

: 14 nov 2008 18:24
af Hynding
Thy, din beskrivelse af montering og indstilling af iltstyring, er den stadig " up to date " ?

Re: Alarm A15

: 14 nov 2008 18:26
af thy
jeps... gerne tlf hjælp hvis det er

Re: Alarm A15

: 14 nov 2008 18:56
af thy
hmm har lige set på en røgføler til baxien til 700kr :-(

Re: Alarm A15

: 14 nov 2008 20:43
af thoken
thy skrev:hmm har lige set på en røgføler til baxien til 700kr :-(



Hej!
Mener bare det er en pt 1000 føler på baxi.
Kan vist købes her til en lidt anden pris (ca 250): http://www.pavitronic.dk/Trade.htm

mvh thoken

Re: Alarm A15

: 14 nov 2008 20:55
af thy
har selv købt nogle der til stokerbot..... men ved ikke om de er gode nok til baxien.. men prisen er go

Re: Alarm A15

: 14 nov 2008 21:30
af Troldmand.
Hej
Om det er hjælp - måske....
Jeg havde også en føler der "små" svigtede. forsigtigt fik jeg indmaden lirket ud, og til min overraskelse fejled indmaden intet - flot som nyt, også når man målte på den var den fin. Det viste sig at med tiden var indmaden skredet lidt ned, og selve temperatur føler delen rørte bunden af yderrøret. Det vil sige, at der var en periodisk kortslutning fra inderdele igennem beskyttelse røret og ud på røgrøret. Om din kan redes er jo ikke nemt at vide - "hvis altså det er det, der er fejlen"
Tror jeg i første forsøg vil prøve at trække lidt forsigtigt i ledningen, og få den fri af bunden, hvis altså det er det der er problemet, og så se om den falder på plads. Hvis ikke kunne du jo prøve at skille den af. Med en fil filede jeg en rille lige bag der hvor den er klemt om ledningen.