Side 1 af 1

Fremløb 0 grader

: 25 okt 2008 18:22
af Leo_The_Lion
Hej
Jeg har i dag haft problemer med mit fyr. Fremløbstemperatur på "0". Afstedkom at alarm for overophedning gik i gang. Jeg tjekkede sikringer m.m. - de var OK. Pludselig var der igen en "fremløbstemperatur" og fyr startede fint op. Nu et par timer efter opdager jeg at fremløbstemperaturen igen er på "0". Så jeg har slukket fyret....Hjælp.
Thy du har tidligere hjulpet. Har du eller andre en ide om hvad der er galt?
Skidtede kedel her i sommer (pga. af den berømte konstruktionsfejl).
Ser frem til at høre fra jer.'
Mvh. Ole

Re: Fremløb 0 grader

: 25 okt 2008 19:20
af Leo_The_Lion
Prøvede lige at trykke på knappen til sneglen og vupti så var fremløbstemperaturen der igen... minder om det som Hejbaek skrev 2 juni: "...det der drillede denne gang var et af de tre små ens der giver en styre strøm til det store relæ til sneglen."
Nogen der kender til dette og hvordan det løses?
Mvh. Ole

Re: Fremløb 0 grader

: 25 okt 2008 20:02
af Jan_Al
Det lyder mest som om at du har en dårlig forbindelse (dårlig føler?). Tag strømmen fra anlægget og tjek dine forbindelser.

Re: Fremløb 0 grader

: 25 okt 2008 21:49
af thy
lyder som løs ledning på printkortet