Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hjemmelavet O2 sensor

Alt vedr. hjemmebyg og geniale opfindelser
Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 870
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hjemmelavet O2 sensor

Indlægaf Jobak » 29 okt 2008 15:20

thy skrev:
det er co2 der skal passe men som regl er det o2 der bliver målt så kan man jo trække 02en fra 21 så har man co2 værdien


Tak Thy.
Tror du det kan lade sig gøre at fortælle en dum jyde, hvordan det hænger sammen.
Hvad må/skal O2 være for at det er en "go" forbrænding ? 20?


Med venlig hilsen
Jobak

Det brænder først, som er nærmest ved ilden.


epo
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 255
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
Areal: 239
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9280
Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
Årligt forbrug: 9 paller

Re: Hjemmelavet O2 sensor

Indlægaf epo » 29 okt 2008 16:32

Jobak skrev:Hvad må/skal O2 være for at det er en "go" forbrænding ? 20?


Det afhænger af så meget... Ideelt set burde O2% være 0.0 i røggasserne, samtidig med pillerne bliver 100% forbrændt. Det lader sig bare ikke gøre ved fyring med træpiller.
Med en Scotte er fabriksindstillingerne 8% ved høj last og 16% ved lav last... Det er åbenbart optimalt for den brænder...

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7782
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Hjemmelavet O2 sensor

Indlægaf thy » 29 okt 2008 16:48

Jobak skrev:
thy skrev:
det er co2 der skal passe men som regl er det o2 der bliver målt så kan man jo trække 02en fra 21 så har man co2 værdien


Tak Thy.
Tror du det kan lade sig gøre at fortælle en dum jyde, hvordan det hænger sammen.
Hvad må/skal O2 være for at det er en "go" forbrænding ? 20?


den burde være 7-8 o2 ved høj efekt det vil sige 13-14co2
lav burde være 9-12 det giver 9-12co2 (mærkeligt sammen træf af tal)

så normalt mellem 7-12 i o2 giver 9-14 i co2 så inden for de rammer bør det være(ved træpiller og korn)

giver det nogen mening :D
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 870
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hjemmelavet O2 sensor

Indlægaf Jobak » 29 okt 2008 17:28

thy skrev:
Jobak skrev:
thy skrev:
det er co2 der skal passe men som regl er det o2 der bliver målt så kan man jo trække 02en fra 21 så har man co2 værdien


Tak Thy.
Tror du det kan lade sig gøre at fortælle en dum jyde, hvordan det hænger sammen.
Hvad må/skal O2 være for at det er en "go" forbrænding ? 20?


den burde være 7-8 o2 ved høj efekt det vil sige 13-14co2
lav burde være 9-12 det giver 9-12co2 (mærkeligt sammen træf af tal)

så normalt mellem 7-12 i o2 giver 9-14 i co2 så inden for de rammer bør det være(ved træpiller og korn)

giver det nogen mening :D


Ja tak, når man ved at det er 21, kan jeg godt se den simple hovedregning. Er det meningen at CO2 skal være så lavt som muligt ?
Hvis jeg nu skrue ned for ilt stiger CO2 og den begynder at ryge op af skorsten, er det korrekt ? :oops:


Med venlig hilsen
Jobak

Det brænder først, som er nærmest ved ilden.

Brugeravatar
Steffeno
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 329
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge

Re: Hjemmelavet O2 sensor

Indlægaf Steffeno » 29 okt 2008 17:52

Uhii, dejligt at læse der er andre der går med samme tanker..
Jeg har læst et sted at O2 bør være ca 13% ved fyring med træ, aner ikke om det er korrekt.

Skruer man for langt ned for luften ryger det af skorstenen og så må O2 jo være for lav. Jeg syntes bare det kunne være interessant at vide hvad tallene er på de setups man laver.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns

Mit fyr på StokerCloud


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7782
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Re: Hjemmelavet O2 sensor

Indlægaf thy » 29 okt 2008 18:02

den burde være 7-8 o2 ved høj efekt det vil sige 13-14co2
lav burde være 9-12 det giver 9-12co2 (mærkeligt sammen træf af tal)

så normalt mellem 7-12 i o2 giver 9-14 i co2 så inden for de rammer bør det være(ved træpiller og korn)

giver det nogen mening :D[/quote]

Ja tak, når man ved at det er 21, kan jeg godt se den simple hovedregning. Er det meningen at CO2 skal være så lavt som muligt ?
Hvis jeg nu skrue ned for ilt stiger CO2 og den begynder at ryge op af skorsten, er det korrekt ? :oops:[/quote]

nemlig det er det der sker.. det er dog godt at ligge tæt på rygegrensen...(altså uden røg)
ps tallene er fra baxi s brugsanvisning...

ja det ville være super med en o2 måler til rimelige penge... tror faktisk at der ville være et marked for dem :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Brugeravatar
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 870
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Re: Hjemmelavet O2 sensor

Indlægaf Jobak » 29 okt 2008 18:25

thy skrev:nemlig det er det der sker.. det er dog godt at ligge tæt på rygegrensen...(altså uden røg)
ps tallene er fra baxi s brugsanvisning...

ja det ville være super med en o2 måler til rimelige penge... tror faktisk at der ville være et marked for dem :great:


Jeg er igang. Jeg har en kammerat der lever af, at lave SRO anlæg. Dog i meget størrer forhold end pillefyr. Store halm og flisfyringsanlæg, de bruger målere til kr. 25.000. :lol:
Han undersøger mulighederne for en "lowcost" færdigbygget model.


Med venlig hilsen
Jobak

Det brænder først, som er nærmest ved ilden.



Tilbage til "Opfinderen"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster