Indstilling 4,0 og kaliorifærer
: 25 jan 2007 22:58
Hej Alle
Vi har i efteråret fået indstalleret et Baxi 4,0 piller med iltstyring og det er så først nu at vi rigtig har lejlighed til at se om fyret magter opgaven med at varme 1160 m2 op. De 700 m2 er opvarmet med kaliorifærer (4 stk) med et temperatur krav på ca. 11-13 grader og i resterende lokaler altsp de knap 500m2 er opvarmet med radiatorer (i stort omfang) og her er kravet 18-20 grader.
Fyret bøler derudaf, og da vi ikke rigtig har haft lejlighed til at konsultere andre end de telefonteknikere hos Baxi er vi lidt i tvivl om forskellige indstillinger.
Det problem vi har er at fyret har svært ved at levere varme til kaliofærerne. kedlens temperatur falder drastisk til under 60 grader og vi har så prøvet at slukke for de 2 kaliofærer med det resultat at kedeltemperaturen nok ikke falder helt så drastisk, men dog falder og de 2 kaliofærer er ikke tilstrækkelig for at varme hallen op. Vi har natsænkning til 5 grader og løftet op til de 10 grader tager det meste af dagen (udetemp omk 0)
Indtiliinger snejl køretid:
Baxi anbefalede (hårdnakket i flere omgange)
Høj: 1,0 lav 0,5
Ved denne indstilling har vi en rigtig fin forbrændig.
Jeg har forsøgt at øge snejlens køretid, men allerede ved bare 0,1 sek længere oplever vi en væsentlig dårligere forbrænding (meget mere aske/slagger)
Fyret skal virkelig på overarbejde for at holde kedeltemperaturen (set 76) oppe og det resulterer i en røgtemp på 240 grader ! høj.
Det er vel ikke optimalt, og derfor håber jeg at I kloge og læsværdige hoveder har lyst til at byde ind med lidt råd og vejledning. jeg har forsøgt at tale med diverse og bl.a et par vvsere, men jeg føler at selvom ikke de kan bidrage med noget. Jeg har aldrig haft med stokerkedel at gøre før så jeg er vel at betragte som 2 måneders nybegynder.
Pillerne skulle ikke fejle noget. De skulle være af god kvalitet.
Min fornemmelse siger mig at en stoker ikke er optimal når det gælder kaliorære opvarmning, idet de mange radiatoerer vi har kan blive drønvarme og dette selvom afstanden til fyret er op til 30 meter hvor kaliofærene er max 12 meter væk. Og den luft der blæses ud er ikke varm men i bedste fald lunken. Det er det der virkelig nager mig.
Jeg forstår hvis mit indlæg måtte opfattes knudret, men jeg har forsøgt at indlemme så mange detaljer som muligt i håbet om at få nogle gode forslag til hvad vi kan prøve.
Hvad med at forsøge at sætte H til eks 2,8 sek? Kan jeg stole nok på iltstyringen til at intervallet holdes tilsvarende længere?
Nå, jeg må hellere stoppe her, hvad siger I?
Venlig hilsen
Jan
Vi har i efteråret fået indstalleret et Baxi 4,0 piller med iltstyring og det er så først nu at vi rigtig har lejlighed til at se om fyret magter opgaven med at varme 1160 m2 op. De 700 m2 er opvarmet med kaliorifærer (4 stk) med et temperatur krav på ca. 11-13 grader og i resterende lokaler altsp de knap 500m2 er opvarmet med radiatorer (i stort omfang) og her er kravet 18-20 grader.
Fyret bøler derudaf, og da vi ikke rigtig har haft lejlighed til at konsultere andre end de telefonteknikere hos Baxi er vi lidt i tvivl om forskellige indstillinger.
Det problem vi har er at fyret har svært ved at levere varme til kaliofærerne. kedlens temperatur falder drastisk til under 60 grader og vi har så prøvet at slukke for de 2 kaliofærer med det resultat at kedeltemperaturen nok ikke falder helt så drastisk, men dog falder og de 2 kaliofærer er ikke tilstrækkelig for at varme hallen op. Vi har natsænkning til 5 grader og løftet op til de 10 grader tager det meste af dagen (udetemp omk 0)
Indtiliinger snejl køretid:
Baxi anbefalede (hårdnakket i flere omgange)
Høj: 1,0 lav 0,5
Ved denne indstilling har vi en rigtig fin forbrændig.
Jeg har forsøgt at øge snejlens køretid, men allerede ved bare 0,1 sek længere oplever vi en væsentlig dårligere forbrænding (meget mere aske/slagger)
Fyret skal virkelig på overarbejde for at holde kedeltemperaturen (set 76) oppe og det resulterer i en røgtemp på 240 grader ! høj.
Det er vel ikke optimalt, og derfor håber jeg at I kloge og læsværdige hoveder har lyst til at byde ind med lidt råd og vejledning. jeg har forsøgt at tale med diverse og bl.a et par vvsere, men jeg føler at selvom ikke de kan bidrage med noget. Jeg har aldrig haft med stokerkedel at gøre før så jeg er vel at betragte som 2 måneders nybegynder.
Pillerne skulle ikke fejle noget. De skulle være af god kvalitet.
Min fornemmelse siger mig at en stoker ikke er optimal når det gælder kaliorære opvarmning, idet de mange radiatoerer vi har kan blive drønvarme og dette selvom afstanden til fyret er op til 30 meter hvor kaliofærene er max 12 meter væk. Og den luft der blæses ud er ikke varm men i bedste fald lunken. Det er det der virkelig nager mig.
Jeg forstår hvis mit indlæg måtte opfattes knudret, men jeg har forsøgt at indlemme så mange detaljer som muligt i håbet om at få nogle gode forslag til hvad vi kan prøve.
Hvad med at forsøge at sætte H til eks 2,8 sek? Kan jeg stole nok på iltstyringen til at intervallet holdes tilsvarende længere?
Nå, jeg må hellere stoppe her, hvad siger I?
Venlig hilsen
Jan