: 21 sep 2008 11:46
af sønderjyden
Hej Forum
Jeg har købt en ny pumpe til min kl 15 , den gamle sad på Fremløb, har tænkt på om den kan monteres på Retur, men har læst på forum at den så kan lave vacum i systemet, hvis man køre med åbent ekspention som vi gør, er dette korrekt ? ved montering på retur hvor tæt skal den sidde på fyret, retur udgang på kedlen ? vedr. strømtilslutning så regner jeg med at sætte pumpen til fyrets styreboks, herved skulle pumpen så først køre når temp er over 40 G er dette korrekt ?
pumpen jeg har købt er en alpha 2

MVH
Sønderjyden

Re: montering af pumpe

: 21 sep 2008 12:44
af epo
Har selv en alpha2 til at sidde på retur i min installation med åben ekspansion. Det fungerer fint. Den sidder vel ca. 1m fra kedlen på 3/4" rør.

Re: montering af pumpe

: 21 sep 2008 15:41
af sønderjyden
epo skrev:Har selv en alpha2 til at sidde på retur i min installation med åben ekspansion. Det fungerer fint. Den sidder vel ca. 1m fra kedlen på 3/4" rør.
Hej EPO tak for hurtigt svar, hvilken vej køre din pumpe væk fra kedlen eller imod ?

MVH
Sønderjyden

Re: montering af pumpe

: 21 sep 2008 16:58
af stokerbent
sønderjyden skrev: Hej EPO tak for hurtigt svar, hvilken vej køre din pumpe væk fra kedlen eller imod ?

MVH
Sønderjyden

hvis den skal sidde på returen skal den vel gå ind i kedlen
du presser jo det kolde ind for at få noget varmt ud på returen
den anden vej ville du jo trække koldvand til returen ind i retur på radiator og det afkølet vand fra tur radiator til tur fyr

Re: montering af pumpe

: 21 sep 2008 17:51
af john m
Om pumpe sidder på retur eller frem skal vandet
altid den samme vej,ind i bunden ud af toppen på kedlen.
Vær opmærksom på din shunt hvis du flytter pumpen.

mvh. john.

Re: montering af pumpe

: 21 sep 2008 20:11
af epo
Min pumper naturligvis det kolde vand ind i bunden af kedlen.
Har ikke shunt. Istedet er der direkte forbindelse gennem min 110L varmtvandsbeholder dvs. VVB'en har altid samme temperatur som kedlen. Det giver lidt ekstra træghed i systemet, da kedlen ellers kun har 27L vand.

Det meste af huset er med gulvvarme. De fleste (elektroniske) gulvvarme styringer modulerer med ren ON/OFF på varmekredsene. Dvs. forbruget kan springe fra nul til max. på ca. ét minut, hvilket kan give problemer med at opnå ordentlig forbrænding og samtidig undgå for store udsving i kedel temperaturen, hvis man ikke har en form for buffer et sted.