Indstillinger her i den kolde tid

: 25 jan 2007 20:48
af r.f.schou
Hej køre jeres kl stoker også hele tiden, min står kun på 62 gr. på displayet men den køre hele tiden

Jeg ved at der er koldt udenfor men er bare nysgerig

"grisen" er ny ren gjort " samt kedlen
mine indstillinger er

u0 - 66 gr.
u1 - 8
u2 - 42
u3 - 20
u4 - 10
håber at der nogle gode svar, skal godt nok have monteret en trækstabilisator

: 25 jan 2007 23:00
af Fyrteknik
Hej

Hvordan står luftspjældet på din blæser ?

Dine indstillinger ser ikke helt tosset ud, men jeg ville dog stille u1 på 10 og u2 på 40, men det kommer jo også an på din blæserindstilling.

: 26 jan 2007 17:48
af r.f.schou
Nu regner jeg med det køre jeg rensede kedlen nu her i eftermiddag, havde taget "grisen" ud og ganske rigtig der var 3 huller der var stoppet med træpiller, men nu skal det være nok jeg har boret hullerne op til 12 mm, normal 10 mm. så nu håber jeg at jeg er fri for piller sidder fast. :P