Interface problem.

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Thomasl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 10 sep 2008 18:17

Interface problem.

Indlægaf Thomasl » 10 sep 2008 18:27

Jeg har netop prøvet at køre freeware version Interface Pillefyr op mod en Woody med chip V4.22.
Den kan ikke finde brænderen på den rigtige COM port.
En trace af kommunikationen viser at brænderen faktisk svarer, det ser bare lidt underligt ud:
Sendt data : 5A 30 31 30 30 30 30 0D : Z010000
Answer: 45 30 75 : E0u
Det var ikke lige hvad jeg havde ventet efter at have set www.scotte.dk/pc.xls.
Er der nogen der har en god forklaring ?


honneymonster
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 110
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 5,5

Re: Interface problem.

Indlægaf honneymonster » 10 sep 2008 18:41

Jeg mener ikke at chipversioner fra 4.14 kan snakke med pillepro
mv Peter

Brugeravatar
Falck
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 891
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Kontakt:

Re: Interface problem.

Indlægaf Falck » 10 sep 2008 18:47

Jeg havde samme problem da jeg brugte en USB/seriel omsætter. Da den kom i en rigtig seriel port, så var der forbindelse...
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted

Ulrich-307Hdi
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 149
Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge

Re: Interface problem.

Indlægaf Ulrich-307Hdi » 09 okt 2008 20:48

Falck skrev:Jeg havde samme problem da jeg brugte en USB/seriel omsætter. Da den kom i en rigtig seriel port, så var der forbindelse...


Hvilken chip har du Falck?
Kører du ikke med stokerkontrol?
Hygge Ulrich

Thomasl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 10 sep 2008 18:17

Re: Interface problem.

Indlægaf Thomasl » 22 okt 2008 08:32

For lige at følge op kan jeg fortælle at det ser ud til at chip efter 4.15/16 stykker kræver angivelse af checksum i kommunikationsprotokollen.
Det er åbenbart ikke understøttet af pillepro. Af samme årsag kan man heller ikke teste med hyperterm.
Beskrivelse af checksum kan findes i http://www.scotte.dk/VP.PC.xls