Hej alle sammen!
Hermed en beskrivelse af, hvad jeg går og roder med i Struer.
Da vi flyttede ind i vores 335m2 store, gamle hus, stod der en Tasso-oliekedel fra 1972 i kælderen. Vi er 6 personer i husstanden, så lidt hurtig hovedregning viste, at der skulle gøres noget ved energiproblematikken forholdsvist omgående. At det så kørte lidt langt ud ad en tangent havde vi dog ikke forudset.
Anlægget består nu af en Multi 22 med automatisk pillefremføring, en 2 tons pillesilo, 300 l varmtvandsbeholder med solvarmespiral i bunden, 3x2.2 m2 Batec-solfangere, en 300 l buffertank til overskudsvarme og en industri-PLC til at styre det hele.
Kedlen er placeret i kælderen.
Det nederste skod åbner/lukker automatisk ved manuel fyring med brænde, for at tilføre ekstra luft til forbrændingen. For ikke at sende kedlen i kog, sendes overskudsvarmen til en 300 l buffertank (via den øverste spiral i varmtvandsbeholderen), hvorfra det føres tilbage til centralvarmeanlægget igen. Dette gør, at det er fordelagtigt at fyre ca 2 gange om dagen, når det er koldt.
Solvarmen afleverer overskudsvarme i samme buffertank.
Automatisk pillefremføring med 102mm roepillesnegl. Styres af 2 kapacitive følere (DOL 22 fra Skov). Har kørt uden driftstop i over et år nu.
Pillesiloen blev indrettet i et kælderrum. Fyldes gennem en lem i en lyskasse. Sneglrenden i toppen trækker pillerne frem i forenden af siloen. Siloen kan rumme lidt over 2 tons. Ud over påfyldning (hvilket tager ca 45 minutter for to paller sække), har vi ingen pillehåndtering. Dermed heller ikke støvgener i kælderen.
Styretavle 1 (Stærkstrøm). Herfra styres alle motorer, pumper og ventiler.
Styretavle 2. Overdragelsesrelæer for udgange på PLC, PT100-temperaturfølermodul for PLC. De 4 store relæer bruges til at skifte mellem 2 sæt (á 4) temperaturfølere. Derved sparer jeg et (dyrt) modul.
PLC'en er en Unitronics V-350-T2 (http://www.unitronics.com/Series.aspx?page=Vision350) med en lille farve-touchskærm, 12 indgange og 12 udgange. Den bruger jeg til at styre solvarmeanlægget, pillefremføringen og start/stop af fyret, når varmtvandsbeholderen mangler varme.
Den hænger i hall'en. Der er ethernetkort i PLCen, så jeg kan fjernstyre den via internet, hvilket er ret praktisk, når man er montør!. Der er også en simpel webserver indbygget, så man kan få et hurtigt overblik over div. værdier. ( http://83.91.43.34:1337/001.html - Jeg ved ikke hvordan den reagerer på mange forespørgsler, men nu kan jeg vel få det testet )
Jeg har brugt en del tid på at gøre brugerfladen overskuelig og nem at betjene, men det er lidt svært at klemme megen information ned på så lidt plads. Jeg gør en del ud af at regne på pilleforbrug mm. Her er et par screendumps. Systemet er under konstant udvikling :-)
Statusbillede:
Graf for varmtvandsbeholder:
Pilletæller:
Jeg mangler stadig at få skrevet en del kode: En KWh-tæller på solvarmeanlæggets produktion er i støbeskeen. Hvis jeg kan få overbevist mit elværk om, at de skal udskifte mine gamle målere, vil jeg også gerne logge på elforbruget. Jeg har overvejet at kyle Multiens styring ud, for så selv at skrive et program til at styre pilleforbrændingen, men jeg tror ikke det bliver til noget i nærmeste fremtid. Faktisk kører Multi-styringen ganske udmærket. Det skulle da være for at få en iltstyring på...
Kommentarer, spørgsmål og forslag modtages gerne, men jeg er i Norge til tirsdag d. 2/9.
Mvh
Preben Mortensen
(Cykellapper)
Hermed en beskrivelse af, hvad jeg går og roder med i Struer.
Da vi flyttede ind i vores 335m2 store, gamle hus, stod der en Tasso-oliekedel fra 1972 i kælderen. Vi er 6 personer i husstanden, så lidt hurtig hovedregning viste, at der skulle gøres noget ved energiproblematikken forholdsvist omgående. At det så kørte lidt langt ud ad en tangent havde vi dog ikke forudset.
Anlægget består nu af en Multi 22 med automatisk pillefremføring, en 2 tons pillesilo, 300 l varmtvandsbeholder med solvarmespiral i bunden, 3x2.2 m2 Batec-solfangere, en 300 l buffertank til overskudsvarme og en industri-PLC til at styre det hele.
Kedlen er placeret i kælderen.
Det nederste skod åbner/lukker automatisk ved manuel fyring med brænde, for at tilføre ekstra luft til forbrændingen. For ikke at sende kedlen i kog, sendes overskudsvarmen til en 300 l buffertank (via den øverste spiral i varmtvandsbeholderen), hvorfra det føres tilbage til centralvarmeanlægget igen. Dette gør, at det er fordelagtigt at fyre ca 2 gange om dagen, når det er koldt.
Solvarmen afleverer overskudsvarme i samme buffertank.
Automatisk pillefremføring med 102mm roepillesnegl. Styres af 2 kapacitive følere (DOL 22 fra Skov). Har kørt uden driftstop i over et år nu.
Pillesiloen blev indrettet i et kælderrum. Fyldes gennem en lem i en lyskasse. Sneglrenden i toppen trækker pillerne frem i forenden af siloen. Siloen kan rumme lidt over 2 tons. Ud over påfyldning (hvilket tager ca 45 minutter for to paller sække), har vi ingen pillehåndtering. Dermed heller ikke støvgener i kælderen.
Styretavle 1 (Stærkstrøm). Herfra styres alle motorer, pumper og ventiler.
Styretavle 2. Overdragelsesrelæer for udgange på PLC, PT100-temperaturfølermodul for PLC. De 4 store relæer bruges til at skifte mellem 2 sæt (á 4) temperaturfølere. Derved sparer jeg et (dyrt) modul.
PLC'en er en Unitronics V-350-T2 (http://www.unitronics.com/Series.aspx?page=Vision350) med en lille farve-touchskærm, 12 indgange og 12 udgange. Den bruger jeg til at styre solvarmeanlægget, pillefremføringen og start/stop af fyret, når varmtvandsbeholderen mangler varme.
Den hænger i hall'en. Der er ethernetkort i PLCen, så jeg kan fjernstyre den via internet, hvilket er ret praktisk, når man er montør!. Der er også en simpel webserver indbygget, så man kan få et hurtigt overblik over div. værdier. ( http://83.91.43.34:1337/001.html - Jeg ved ikke hvordan den reagerer på mange forespørgsler, men nu kan jeg vel få det testet )
Jeg har brugt en del tid på at gøre brugerfladen overskuelig og nem at betjene, men det er lidt svært at klemme megen information ned på så lidt plads. Jeg gør en del ud af at regne på pilleforbrug mm. Her er et par screendumps. Systemet er under konstant udvikling :-)
Statusbillede:
Graf for varmtvandsbeholder:
Pilletæller:
Jeg mangler stadig at få skrevet en del kode: En KWh-tæller på solvarmeanlæggets produktion er i støbeskeen. Hvis jeg kan få overbevist mit elværk om, at de skal udskifte mine gamle målere, vil jeg også gerne logge på elforbruget. Jeg har overvejet at kyle Multiens styring ud, for så selv at skrive et program til at styre pilleforbrændingen, men jeg tror ikke det bliver til noget i nærmeste fremtid. Faktisk kører Multi-styringen ganske udmærket. Det skulle da være for at få en iltstyring på...
Kommentarer, spørgsmål og forslag modtages gerne, men jeg er i Norge til tirsdag d. 2/9.
Mvh
Preben Mortensen