Side 1 af 4

Pille beholder til Scotte

: 26 jul 2008 23:11
af jesperrl
Hej,

Hvis man nu selv laver en pille beholder til Scotte brænderen må den så laves af træ eller skal det være jern?
Skal den have låg med afbryderswitch?

Mvh
Jesper

Re: Pille beholder til Scotte

: 26 jul 2008 23:30
af Fyrteknik
Man må gerne lave den af træ, den skal bare stå 40 cm. fra fyre, på grund af brandfare.
Og der er intet krav om låg eller afbryder switch på en pillebrænder.

Re: Pille beholder til Scotte

: 27 jul 2008 00:23
af Ole S.
Hej

jesperrl Gi lige din fejer et ring, inden du påbegynder et større silo- projekt. Så er du på den sikre side, man har før hørt om lidt forskellig fortolkning af reglerne ang. beholder og låg på samme. Vær også lige opmærksom på at der er en max størrelse på silo, hvis den skal stå i samme rum som fyret.

Re: Pille beholder til Scotte

: 27 jul 2008 09:38
af Falck
Er der pillesmuld, flis eller anden let antændeligt materiale, SKAL beholderen være overdækket.
Om det er med pap, jern eller en plastikplade er ligegyldigt, men en eller anden form for låg SKAL der være.

Re: Pille beholder til Scotte

: 27 jul 2008 10:14
af Ulrik
Lad os kigge lidt i Brandteknisk Vejledning 32, også kendt som BTV 32.

Citat fra side 26, punkt 7.4 vedr Anlægssikkerhed:

Brændselsmagasinet skal udføres af stål med tætsluttende låg.
Låget skal være forsynet med en lukkeanordning, der holder låget tilspændt.
Låget forsynes med en kontakt, der ved åbning afbryder....

Re: Pille beholder til Scotte

: 27 jul 2008 10:21
af Fyrteknik
Ulrik, disse regler gælder kun ved en stoker, læs igen

Re: Pille beholder til Scotte

: 27 jul 2008 10:38
af Ulrik
J.P. skrev:Ulrik, disse regler gælder kun ved en stoker, læs igen
Nej, de gælder biobrændselsfyrede centralvarmekedler som omfatter: centralvarmekedler der:
- har en maksimal indfyret effekt på 600 KW
- er konstrueret til forbrænding af træ, træpiller, træflis, korn eller tilsvarende faste og findelte biobrændsler
- er manuelt eller mekanisk fyrede

Hvordan BTV 32 tolkes af landets fejere ved jeg intet om, men der står INGEN steder i BTV 32 at pillebrændere skulle være undtaget.
Så der er altså ingen grund til at tro at ovenstående ikke gælder de såkaldte pillebrændere hvor kedel og magasin er adskilt.

Men som Ole S skriver, er det en god idé at kontakte fejeren da det er ham der i sidste ende skal godkende din opstilling.

Re: Pille beholder til Scotte

: 27 jul 2008 11:34
af Falck
Ulrik skrev: Nej, de gælder biobrændselsfyrede centralvarmekedler som omfatter: centralvarmekedler der:
- har en maksimal indfyret effekt på 600 KW
- er konstrueret til forbrænding af træ, træpiller, træflis, korn eller tilsvarende faste og findelte biobrændsler
- er manuelt eller mekanisk fyrede

Hvordan BTV 32 tolkes af landets fejere ved jeg intet om, men der står INGEN steder i BTV 32 at pillebrændere skulle være undtaget.
Så der er altså ingen grund til at tro at ovenstående ikke gælder de såkaldte pillebrændere hvor kedel og magasin er adskilt.

Men som Ole S skriver, er det en god idé at kontakte fejeren da det er ham der i sidste ende skal godkende din opstilling.
Da fejer var her og godkende mit, havde han sin bibel med.
Vi havde en snak om hvad der var krævet, og i følge hans bibel kræves der bare et låg over beholderen ikke andet. Er det en mulvarp er der naturligvis andre regler pga undertryk mm...

Re: Pille beholder til Scotte

: 27 jul 2008 12:51
af jesperrl
Hej,
Nå det er der så lidt forskellige meninger om :-)

Det er meningen at beholder skal stå i fyrrum. Hvad er maks tilladte størelse?
Jeg har set i en anden tråd en der havde bygget en 1200 L olietank om til silo i fyrrummet viewtopic.php?f=20&t=1881
Så vidt jeg kan se er der ikke afbryder på låget.
Jeg havde tænkt mig at lave noget lignende enten i spånplade eller ombygge en gammel kornsilo.

Mvh
Jesper

Re: Pille beholder til Scotte

: 27 jul 2008 13:27
af Troldmand.
Hej
Maks størrelse er i følge min fejer, 4m3. og ingen låg.

Har lige samlet tre gamle olietanke en 1800 L og to 1200L. Regner kun med at skal hælde piller i et par gange på en vinter.
tank.jpg
Hele tråden..

skære toppen af gammel olietank.