Side 1 af 2

Manglende træk i skorsten overtryk

: 10 feb 2023 18:34
af Jensen81
Hjælp :roll: :roll:

Jeg er stødt ind i et større problem

Har lige fået installeret et Atmos Dc32s
Når jeg tænder op og starter røggas motorer fiser der røg under ud i min renselem på skorstenen isokern 7’5 meter høj

Hvis jeg ikke tænder motor kan jeg tænde en avis op i renselem og alt røg blir taget,

Der er frit hele vejen op ca 18 cm diameter
Men det som om at når kedlen skal tænde op danner den overtryk og jeg får røg i mit hus

Vad kan afhjælpe problemet?

Er jeg ude i at skulle købe en stål indsats, selv her var min fejer i tvivl on dette ville hjælpe,

Han har kigget på det i dag og kan simpelhen ikke forstå jeg ikke får træk nok i skorstenen

Nogen med godt bud? Ville en stål indsats kunne klare opgaven evt med røgsuger?

Står lige pt med håret i postkassen da jeg begynder at mangle varme i huset :/

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

: 10 feb 2023 19:18
af John Skov Jensen
Jeg tror ikke at det vil hjælpe med stålindsats, der er bare ikke meget træk i en kold skorsten

Min egen skorsten kan gøre det samme p.. som din hvis den er helt kold

En aspirotor kan sikkert hjælpe (har selv en monteret), men den gør ikke noget ved problemet ved vindstille vejr

Så hvis du ikke kan tætne renselågen og det ikke hjælper at tænde røggassugeren et minuts tid eller to inden opfyring (for at tvinge trækket i skorstenen igang), ville jeg kikke på en elektrisk røgsuger

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

: 10 feb 2023 19:40
af Jensen81
Hvad hvis jeg tog en stål indsats og en elektrisk røgsuger ville det hjælpe?

Jeg har spurgt en forhandler som fortalte at hvis der har været tidligere huller i skorsten som min grundet tidligere fyr samt gas kan det sikkert være at den ikke kan hjælpe da den kan trække falsk luft

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

: 11 feb 2023 05:03
af John Skov Jensen
Er der andet tilkoblet end din skorsten end din Atmos?
Sidder renselemmen nede i bunden af skorstenen, eller der flere renselemme?

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

: 11 feb 2023 09:03
af Jensen81
Der er kun fyret og ikke andet det står i min kælder og der er kun 1 renselem i kælder og se der frit op igennem skorstenen

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

: 11 feb 2023 11:37
af Hjemme teori
Tidligere huller skulle gerne være lukket korrekt, så de bør ikke trækket noget luft. Hvilket de vel heller ikke gør hvis der kun kommer røg ud af renselem. Ellers ville det jo også komme ud af tidligere "huller".

Med den dimension og højde skal den kunne køre, du skal bare lige lære den at kende.

Som John skriver prøv at lade blæseren køre noget tid inden du tænder op. 2 minutter eller 10 minutter, hvad der nu skal til.

Hvis det ikke hjælper eller tiden er meget lang, så måske lige et skud med en ukrudts brænder gennem bypass og så tænde op.

Jeg selv tænder op med høvlspåner og bruger aldrig bypass. Det tager lidt længere tid, men underforbrændingen starter med det samme uden ret meget røg. Og blæser bliver aldrig overophedet, da røgen altid køles gennem fyret.

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

: 11 feb 2023 14:32
af Smoelfen
Måske er der undertryk i kælderen, når du tænder røggas motor. Hvis denne sidder efter Atmos og før renselem, kan det give undertryk i kælder ift. renselem. Bare en ide :shock: Prøv at åbne et vindue under optænding :P
Fysikken foreskriver jo, at der altid vil være et højere tryk "på udgangen af en blæser ift. indgangen", så mon ikke dette måske er en mulighed icon_cheesygrin.gif

Mvh Smoelfen.

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

: 11 feb 2023 19:16
af Jensen81
Nej der fuld åbent i de fleste rum i min kælder men ellers et godt indput:)
Jeg har udluftnings kanaler i mange rum i kælderen så der altid er tørt og jeg åbner min garage i kælderen under optænding der er mit fyr monteret i den gamle garage :)

Nogen der ved om en stål indsats i min skorsten ville virke og evt monteret med en elektrisk suger

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

: 11 feb 2023 19:21
af John Skov Jensen
Jeg tror ikke en stålindsats vil løse dit problem, hvis din skorsten ellers er i orden, velisoleret, isokern eller lign

Røgsuger vil virke, det er sikkert
Men en træls merudgift på noget der normalt ikke er nødvendigt

Re: Manglende træk i skorsten overtryk

: 11 feb 2023 20:45
af Jensen81
Jeg kunne godt finde på at gå med livrem og seler og bare få købt en stål indsats og så en elektrisk på toppen jeg skal bare vide om det virker, min kone vil ikke lade mig fyre op med mindre alt røg er væk :) og vi vil helst ikke tage chancer i det her