F-1 fejl på Baxi 1,5

: 09 dec 2022 16:15
af LarsB
Efter tilbygning varmer vi nu 130 kvm. + åben førstesal på 100 kvm. og 100 kvm. i egen længe op. Altså 230 kvm. med gulvvarme.
Jeg bliver driller af F-1 fejl, med for høj røgtemp. Alt er rent og indstillingerne er:

Alarm+Menu
H 15
L 40
B 30
R 0,0

Alarm+Driftsform
-30
H 1,2
L 0,5
P 05
7,0 H
7,0 L
AU

Jeg har ikke ændret indstillinger efter de 100 kvm. i egen længe er koblet på, så den skal jo knokle lidt ekstra. Den har iltstyring og trækstabilisator og driftsform lyser ikke.

Hvad skal der til for at fjerne F-1?

Tak for in-put :-)

Re: F-1 fejl på Baxi 1,5

: 09 dec 2022 19:37
af thy
LarsB skrev: 09 dec 2022 16:15 Efter tilbygning varmer vi nu 130 kvm. + åben førstesal på 100 kvm. og 100 kvm. i egen længe op. Altså 230 kvm. med gulvvarme.
Jeg bliver driller af F-1 fejl, med for høj røgtemp. Alt er rent og indstillingerne er:

Alarm+Menu
H 15
L 40
B 30
R 0,0

Alarm+Driftsform
-30
H 1,2
L 0,5 den her op på 0,8 så bliver den mere på lav og røgtemp bør ligge lidt laver
P 05
7,0 H
7,0 L
AU

Jeg har ikke ændret indstillinger efter de 100 kvm. i egen længe er koblet på, så den skal jo knokle lidt ekstra. Den har iltstyring og trækstabilisator og driftsform lyser ikke.

Hvad skal der til for at fjerne F-1?

Tak for in-put :-)
Du skal have renset turbolatorrørene med boremaskinebørste men det gjorde du måske i forvejen,det er her det giver mest at rense i bund turbolatorene skal ikke renses da de bedst bremser røg når de er beskidte

du kan have en røgføler der er træt men ikke sikkert

Re: F-1 fejl på Baxi 1,5

: 09 dec 2022 19:51
af LarsB
Tak, Thy. Du er altid klar med gode råd.
Det må nok være røgføleren så, fordi rørene er renset med børsten på boremaskinen.
Jeg tænkte, om forøgelsen af arealet gjorde at indstillingerne skulle tilrettes.

Re: F-1 fejl på Baxi 1,5

: 09 dec 2022 19:55
af thy
LarsB skrev: 09 dec 2022 19:51 Tak, Thy. Du er altid klar med gode råd.
Det må nok være røgføleren så, fordi rørene er renset med børsten på boremaskinen.
Jeg tænkte, om forøgelsen af arealet gjorde at indstillingerne skulle tilrettes.
det er en service fejl så den kører bare videre så når du har presset 1,5ern til max så vil røgtemp gå op

men prøv lige om ændring kan holde den væk lidt længere..

driftformsknap lyser selfølgelig ikke

Re: F-1 fejl på Baxi 1,5

: 09 dec 2022 19:57
af LarsB
Tak, jeg går ud og justerer.

Re: F-1 fejl på Baxi 1,5

: 11 dec 2022 11:12
af LarsB
Thys gode råd har - igen - virket :-)