Side 1 af 2

Opstart uden autotænd

: 25 jun 2008 18:56
af Ulrik
Davs meuh.gif

Jeg har et mindre problem her i den varme tid. Benekoven startes manuelt 1 gang dagligt.
Hvis jeg så glemmer at slukke den igen stopper den af sig selv efter at have kørt pause i en periode.

Når der bruges varmt vand ca 2 timer efter den er slukket, så starter den med autotænderen.
Jeg ved med 100% sikkerhed at dette IKKE er nødvendigt, den skal bare have lov til at køre lidt inden autotænderen går igang.

Opstartsperioden er sat til 2 min. Er det evt. den der skal hæves til 4 minutter for at den kan få lov til at blæse sig selv igang inden autotænderen går igang?

Re: Opstart uden autotænd

: 26 jun 2008 17:08
af Ulrik
Host grin.gif

Re: Opstart uden autotænd

: 26 jun 2008 17:36
af Flunk
Har desværre ikke fået min autotænder installeret endnu, så jeg har ikke rigtigt sat mig ind i hvorsdan det fungerer.
Hvis ikke andre har hjulpet så hjælper jeg gerne når jeg får det installeret.
Der må da være med Benekov og autotænder herinde.

Re: Opstart uden autotænd

: 01 jul 2008 09:44
af Tass
Hej Ulrik
Det er et rigtig godt spg. Har det samme problem når fyringssæssonen går på hæld.
Selvom jeg kan se der er gang i bålet så starter autotænd varmeblæseren, hvilket jeg syntes er spild af el. Hvis bare blæseren kunne køre lidt længere så skulle der nok komme gang i bålet.
Har prøvet at hæve ilt% for hvornår der er gang i bålet og det har hjulpet lidt men ikke nok, så vil meget gerne høre om der er andre som har fundet en god løsning på problemet.

Re: Opstart uden autotænd

: 01 jul 2008 10:00
af H.S
Hej
Er i sikre på at det ikke kun er blæseren i "tænderen" der starter
og at den gær dette for at holde sig kold
Ellers tror jeg at den fra "bålet" vil blive så varm at den smelter

Re: Opstart uden autotænd

: 01 jul 2008 10:14
af Klaus
Jeg tænder 1X dagligt, såe jeg har ikke lige et bud!

Re: Opstart uden autotænd

: 01 jul 2008 10:17
af Tass
H.S skrev:Hej
Er i sikre på at det ikke kun er blæseren i "tænderen" der starter
og at den gær dette for at holde sig kold
Ellers tror jeg at den fra "bålet" vil blive så varm at den smelter
Ja ingen tvivl om at det er varm luft som kommer ud af autotænderen.
Og nej autotænderen har ingen "køle" funktion indbygget.

Re: Opstart uden autotænd

: 01 jul 2008 10:23
af Klaus
Er startfasen hvor eltænderen ikke pulserer ikke opvarmning ? Måske kan man justere noget der ?

Re: Opstart uden autotænd

: 01 jul 2008 10:24
af H.S
Tass skrev: Ja ingen tvivl om at det er varm luft som kommer ud af autotænderen.
Og nej autotænderen har ingen "køle" funktion indbygget.
Hej
Okay bare en tanke det er der nemmelig andre mærker der bruger
Så ved jeg det ikke

Re: Opstart uden autotænd

: 01 jul 2008 10:34
af Ulrik
Lige en bemærkning herfra.

Igår aftes da der skulle tændes op, var der gået mere ca 12 timer siden sidste optænding.
Jeg satte den til automatisk indkøring af brændsel for at fylde retorten.
Trykkede stop for at stoppe indkøring og start for at starte stokeren.
Denne gang var der altså gløder nok til at starte op igen uden autotænd.
Dog skulle jeg trykke stop og igen start for at lade det ske.


Jeg har kigget lidt på styringen og har kun fundet et sted for man kan ændre opstart puls og pause.
Derudover er der i servicemenuen et punkt der hedder Start settings.
Der kan man indstille blæser procent + et antal minutter.
Men dette antal minutter er ikke hvor lang tid der går inden autotænderen går igang.
Den er nemlig indstillet til 3 m og der går vel ca 1 minut inden autotænderen starter.