Side 1 af 1

Grunninnstillinger Multiheat 1,5

: 25 jul 2022 10:27
af Ulfrik
Min Multiheat 1,5 uten iltstyring - hva skal de ideelle grunninnstillinger være? Dvs når man trykker alarm/rest og meny i 3 sek...

Re: Grunninnstillinger Multiheat 1,5

: 25 jul 2022 12:45
af thy
Ulfrik skrev: 25 jul 2022 10:27 Min Multiheat 1,5 uten iltstyring - hva skal de ideelle grunninnstillinger være? Dvs når man trykker alarm/rest og meny i 3 sek...
den menu er til iltstyring,da de tal stilles på sek og blæs knapper Uden iltstyring

101-110 prom nr

H18
L56
B30
R0,0

ved ældre prom

feks 104
p18
B30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Re: Grunninnstillinger Multiheat 1,5

: 10 aug 2022 14:35
af Ulfrik
Takk, thy. Jeg har sett et sted at B skal stilles til 40? Hva mener du om det?

Re: Grunninnstillinger Multiheat 1,5

: 10 aug 2022 14:38
af thy
Ulfrik skrev: 10 aug 2022 14:35 Takk, thy. Jeg har sett et sted at B skal stilles til 40? Hva mener du om det?
det bruges kun til iltstyring,men vil også sætte max blæs til uden iltstyring

b40 vil jo øge efekten i forhold til b30...så kan fyret ikke følge med kan man bruge b40..men b30 burde være nok