Side 1 af 1
Grunninnstillinger Multiheat 1,5
: 25 jul 2022 10:27
af Ulfrik
Min Multiheat 1,5 uten iltstyring - hva skal de ideelle grunninnstillinger være? Dvs når man trykker alarm/rest og meny i 3 sek...
Re: Grunninnstillinger Multiheat 1,5
: 25 jul 2022 12:45
af thy
Ulfrik skrev: ↑25 jul 2022 10:27
Min Multiheat 1,5 uten iltstyring - hva skal de ideelle grunninnstillinger være? Dvs når man trykker alarm/rest og meny i 3 sek...
den menu er til iltstyring,da de tal stilles på sek og blæs knapper Uden iltstyring
101-110 prom nr
H18
L56
B30
R0,0
ved ældre prom
feks 104
p18
B30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Re: Grunninnstillinger Multiheat 1,5
: 10 aug 2022 14:35
af Ulfrik
Takk, thy. Jeg har sett et sted at B skal stilles til 40? Hva mener du om det?
Re: Grunninnstillinger Multiheat 1,5
: 10 aug 2022 14:38
af thy
Ulfrik skrev: ↑10 aug 2022 14:35
Takk, thy. Jeg har sett et sted at B skal stilles til 40? Hva mener du om det?
det bruges kun til iltstyring,men vil også sætte max blæs til uden iltstyring
b40 vil jo øge efekten i forhold til b30...så kan fyret ikke følge med kan man bruge b40..men b30 burde være nok