Side 1 af 1

Fejl meldinger på Multiheat 1.5

: 17 mar 2022 21:23
af superBOB
Hej Stoker forum :-)

Har købt en landejendom med et Baxi Multiheat 1.5 fyr. Jeg er ny i feltet men har brugt jeres tidligere indlæg, for at blive klogere på hvordan sådan et fyr kører optimalt.

Det startede med at jeg prøvede at kalibrer iltsonden, som meldte fejl. Satte fyret til at køre manuelt uden iltstyring, efter 1-2 døgn blev brandkammeret fyldt med vand.
IMG_1046.PNG
Fjernede alle træpiller og rensede sneglen. I samme forbindelse udskiftede jeg den originale iltsonde til en Bosch LAMBDASONDE nr 0 258 007 090
Enden blev klippe af og lagt i en WAGO.

Så langt så godt, tændte for strømmen og i samme øjeblik kom der røg ud fra displayets bagplade. Åbnede og kunne konstaterer at der er en kortslutning (se vedhæftet billede).
IMG_1047.JPG

Når strømmen tændes hyler maskinen og der er ingen pixels i display.

Nu er spørgsmålet til jer;
Har jeg anvendt den rigtige Bosch iltsonde, eller er der noget tredje galt?
Findes der en i forumet som er fra nærområdet Faxe (4640) som kan hjælpe mig mod betaling?


Ser frem til at høre fra jer.


Mvh
BOB
tlf. 31225000

Re: Fejl meldinger på Multiheat 1.5

: 17 mar 2022 23:29
af thy
superBOB skrev: 17 mar 2022 21:23 Hej Stoker forum :-)

Har købt en landejendom med et Baxi Multiheat 1.5 fyr. Jeg er ny i feltet men har brugt jeres tidligere indlæg, for at blive klogere på hvordan sådan et fyr kører optimalt.

Det startede med at jeg prøvede at kalibrer iltsonden, som meldte fejl. Satte fyret til at køre manuelt uden iltstyring, efter 1-2 døgn blev brandkammeret fyldt med vand. IMG_1046.PNG

Fjernede alle træpiller og rensede sneglen. I samme forbindelse udskiftede jeg den originale iltsonde til en Bosch LAMBDASONDE nr 0 258 007 090
Enden blev klippe af og lagt i en WAGO.

Så langt så godt, tændte for strømmen og i samme øjeblik kom der røg ud fra displayets bagplade. Åbnede og kunne konstaterer at der er en kortslutning (se vedhæftet billede). IMG_1047.JPG


Når strømmen tændes hyler maskinen og der er ingen pixels i display.

Nu er spørgsmålet til jer;
Har jeg anvendt den rigtige Bosch iltsonde, eller er der noget tredje galt?
Findes der en i forumet som er fra nærområdet Faxe (4640) som kan hjælpe mig mod betaling?


Ser frem til at høre fra jer.


Mvh
BOB
tlf. 31225000
har lige forsøgt at ringe..

@T-mek kan fikse dit defekte powerprint

Re: Fejl meldinger på Multiheat 1.5

: 17 mar 2022 23:35
af thy
Kenner ikke det sonde nr du har der,men tror nu ikke det er sonden...men er du sikker på at farver er samlet korrekt på sonden

Re: Fejl meldinger på Multiheat 1.5

: 18 mar 2022 07:32
af T-mek
Hej
Kender ikke sonden du har brugt, måske det er værd at kontrollere at den er tilsluttet rigtigt.
Men det er en ensretter på printet der er brændt af.
Der må samtidig være en anden fejl på powerprint, ellers vil den op opføre sig sådan.
Ud over sort display og alarm tone, køre blæser så også fuld fart ?

Du kan ombyttet print her, Sakskøbing.
Se PB med telefon nummer.
/ Christian

Re: Fejl meldinger på Multiheat 1.5

: 19 mar 2022 10:59
af Anders G
Hej Bob, det er den rigtige sonde, så om problemet ligger i din montering af ledninger ved jeg ikke. Men hvis jeg var dig, ville jeg efter montage af det renoverede print, opstarte uden iltstyring. Kontrollere ledningsmontage fra din iltstyring vha. baxi manual der er ledningsdiagram.
Husk i øvrigt at tømme vandet ud via umbraco skruen i bunden af kedel. der står en del vand under brændkammeret efter vandslukning. Gennemgå dine grund indstillinger, de kan forsvinde efter installering af nye print. Mvh Anders