Forbrug markant steget efter gulvvarme styring
: 14 mar 2022 15:17
Hej alle
Jeg har i weekenden fået monteret en Danfoss Icon gulvvarme styring i håbet om at skære lidt af mit pille forbrug samt opnå en bedre komfort.
Desværre har det indtil nu kun vist sig at give mig præcis den modsatte effekt.
Jeg har en gulvvarme shunt med 3 kredse på, som har kørt indtil videre med en fast regulering hvor returen er begrænset og fremløbet er styret med en alm termostat.
Nu har jeg sat Danfoss Icon styringen op, med 3 telestater og pumpestyring. Dertil er der 3 trådløse rumfølere.
Først har jeg forsøgt mig med pwm+ styring af telestaterne, da jeg forestillede mig at hvis man jævnligt tilførte lidt ny varme krævede det ikke så meget af fyret.
Det var på ingen måde tilfældet desværre, mit fyr er næsten gået i selvsving og pendler frem og tilbage for at forsøge at godtgøre for den kolde retur der kommer med jævne mellemrum.
Nu har jeg skiftet over til on/off regulering, hvilket har hjulpet lidt. Men det er stadig med et væsentlig større forbrug end da jeg kørte uden styringen.
Er der noget jeg gør galt, eller har jeg simpelthen bare spildt en masse penge på noget som ikke virker sammen med et pillefyr?
min stokercloud er hedder Røg59
Jeg har i weekenden fået monteret en Danfoss Icon gulvvarme styring i håbet om at skære lidt af mit pille forbrug samt opnå en bedre komfort.
Desværre har det indtil nu kun vist sig at give mig præcis den modsatte effekt.
Jeg har en gulvvarme shunt med 3 kredse på, som har kørt indtil videre med en fast regulering hvor returen er begrænset og fremløbet er styret med en alm termostat.
Nu har jeg sat Danfoss Icon styringen op, med 3 telestater og pumpestyring. Dertil er der 3 trådløse rumfølere.
Først har jeg forsøgt mig med pwm+ styring af telestaterne, da jeg forestillede mig at hvis man jævnligt tilførte lidt ny varme krævede det ikke så meget af fyret.
Det var på ingen måde tilfældet desværre, mit fyr er næsten gået i selvsving og pendler frem og tilbage for at forsøge at godtgøre for den kolde retur der kommer med jævne mellemrum.
Nu har jeg skiftet over til on/off regulering, hvilket har hjulpet lidt. Men det er stadig med et væsentlig større forbrug end da jeg kørte uden styringen.
Er der noget jeg gør galt, eller har jeg simpelthen bare spildt en masse penge på noget som ikke virker sammen med et pillefyr?
min stokercloud er hedder Røg59