Justering af woody, pausefyring

: 08 mar 2022 09:39
af Gamlehoejbenn
Jeg er desværre blevet alene, og har så lukket førstesalen af, så kun stue, værelse, sovekammer og badeværelse opvarmes. Det virker fint. Jeg kører pausefyring, hvor fyret hamrer op på 80 gr. falder til 50 gr. og så forfra. Det æder tændere i stor stil (og de er blevet dyre! ). I de gode gamle scottedage kunne man pausefyre ved at der blev lagt en smule piller på herden, der så lå og glødede. Er det en mulighed? Syntes ikke jeg kan finde noget om det( er også blevet gammel og dement :roll: )

Steen

Re: Justering af woody, pausefyring

: 08 mar 2022 09:56
af pille bruger
Gamlehoejbenn skrev: 08 mar 2022 09:39 Jeg er desværre blevet alene, og har så lukket førstesalen af, så kun stue, værelse, sovekammer og badeværelse opvarmes. Det virker fint. Jeg kører pausefyring, hvor fyret hamrer op på 80 gr. falder til 50 gr. og så forfra. Det æder tændere i stor stil (og de er blevet dyre! ). I de gode gamle scottedage kunne man pausefyre ved at der blev lagt en smule piller på herden, der så lå og glødede. Er det en mulighed? Syntes ikke jeg kan finde noget om det( er også blevet gammel og dement :roll: )

Steen
Pausefyring sparer ikke piller, men det grisser kedlen til.
Så sæt den funktion på 0 ( nul )
Hvilken styring og version er det ?
Se evt i min signatur og hent en manual icon_cheesygrin.gif
Er styringen på StokerCloud ?

Re: Justering af woody, pausefyring

: 08 mar 2022 13:21
af triumph
Det er pid justering du skal have fat i.
Det kan også hjælpe lidt at begrænse maxydelsen på fyret. Hvis dit fyr, f.eks ikke har behov for at komme over 50% ydelse, så kan du sætte max effekt på fyret til det.
Det medføre at temperaturen stigere langsommere, og så kan styringen bedre nå at skrue ned, så det ikke stopper for høj temperatur

Re: Justering af woody, pausefyring

: 08 mar 2022 18:53
af Gamlehoejbenn
Tak for svarene
P-led står på 2,5
Temp på 60 gr.
Jeg har sat temp til 50gr.
Er der et forslag til P-led?
På forhånd tak
Steen

Re: Justering af woody, pausefyring

: 08 mar 2022 19:06
af Gamlehoejbenn
Nå jeg fandt noget jeg kan bruge, måske.
P -1,2
I -0,05
Vi ser hvad der sker

Steen

Re: Justering af woody, pausefyring

: 09 mar 2022 13:43
af triumph
Du kan ikke bare sætte temperaturen ned til 50 C.
Du har en shunt der er indstillet til en temperatur der bør ligge ca. 10 C (Max 15C) under fremløbstemp.
Hvis du sænker fremløbs temp. med 10 C. så risikere du at at shunten sener alt vandet tilbage til fyret, uden at sende det ud til huset.
Jeg ved heller ikke hvordan din vvb er tilkoblet, og om du får høj nok temp. i den

Re: Justering af woody, pausefyring

: 09 mar 2022 20:41
af Gamlehoejbenn
Der er 60 på fremløb og 50 på tilbageløb, VVB er ca 60, og det kører virkeligt godt, stille og roligt.