Side 1 af 1

Varmetab ved automatisk luftudlader

: 23 nov 2021 19:18
af svanggaard
Jeg har 4 automatiske luftudladere i mit fyrrum som fungerer fortrinligt. Der er alle 60+ grader varme i et forholdsvist køligt fyrrum. Har lidt på fornemmelsen, at der tabes en del varme, og jeg kan se, at den type jeg har ikke må isoleres.

Med udgangspunkt i https://info.rockwool.dk/da/den-lille-t ... varme-ror/ og 4 luftudladere sjusser jeg mig frem til et tab på 50-60 Watt 24/7/365

Det tab kan jeg hurtigt kompensere for ved at smide lidt ekstra isolering i skunken eller på loftet. Jeg har derfor ikke tænkt mig at gøre noget ved luftudladerne foreløbigt. Men jeg er alligevel blevet nysgerrig; har jeg købt luftudladerne for billigt, eller om man kan lave en slags varmelås så tabet minimeres? Systemet er med lukket ekspansionsbeholder.

Re: Varmetab ved automatisk luftudlader

: 23 nov 2021 21:31
af BWJ
Der sker intet ved at isolere dem, det er bare vigtigt at evt, vand kan løbe fra.

Re: Varmetab ved automatisk luftudlader

: 24 nov 2021 15:46
af svanggaard
Jeg har flere gange oplevet at en aut. udlufter kan komme til at "svede" lidt. Kalkaflejringer eller løbespor fra vanddråber afslører det - vandet er som regel fordampet for længst. Det er klart, at hvis udlufteren pakkes for godt ind, bliver det svært at opdage, hvis der er utætheder.

Bortset fra det, synes jeg nu heller ikke det giver mening, at aut-udlufterne ikke må isoleres. Tror måske jeg vil se om jeg kan lave en slags isoleringshætte som sættes løst på.