Side 1 af 3

Gulvvarme stunt Wavin

: 17 nov 2021 21:48
af fantasia
Jeg har et problem med en Wavin stunt.
Pumpen bliver ikke varm når den kører selv om man skruer helt op for fremløbs temperaturen.
Hvis man så slukker pumpen så bliver den varm efter kort tid.
Synes også den snakker lidt så tænker det kan være luft.
Den automat udlufter der sidder kan man skrue den af uden vandet pisser ud 😁

Nogle bedre bud 🤔😄

Re: Gulvvarme stunt Wavin

: 17 nov 2021 23:05
af pendec
Er det ikke bare fordi du skal sætte pumpen til fast W? altså istedet for den selv justerer, som jeg mener har været omtalt før som et problem med gulvvarme. Synes dog ikke pumpen ligner dem med Watt angivelse? Jeg kører selv fast med Trin I på 4 kredse.

Re: Gulvvarme stunt Wavin

: 18 nov 2021 06:28
af pll
Det er nok din termostat der sidder fast. Tag hovedet af og maser stiften.

Re: Gulvvarme stunt Wavin

: 18 nov 2021 11:09
af fantasia
Det virker bare underligt at den bliver brændende varm når jeg slukker pumpen.

Re: Gulvvarme stunt Wavin

: 18 nov 2021 11:34
af svanggaard
Det gi'r faktisk go' mening. Når pumpen kører bliver den jo tvangskølet af returvand fra gulvet.

Re: Gulvvarme shunt Wavin

: 18 nov 2021 19:56
af fantasia
Nu har jeg har motioneret stiften og givet den noget smørelse.
Men det hjalp ingenting 🤔
Tror ikke man kan skrue den type ud uden vandet pisser af.

Nye bud 😊

Re: Gulvvarme shunt Wavin

: 18 nov 2021 21:28
af pendec
fantasia skrev: 18 nov 2021 19:56 Tror ikke man kan skrue den type ud uden vandet pisser af.
Du har ret, jeg har samme på mit gulvvarme og de er ikke lavet/fungerer ikke som på radiator, og jo vand vil løbe ud, hvis der er tryk på.

Jeg ville skifte min men fik beskeden fra VVSeksperten som mit kom fra, at den model var udgået, så hele delen med stift på skulle udskiftes med nyt, så en vvs'r skal ind over, når jeg vil gøre det. Min er næsten så følsom for tryk at der næsten ikke kan justeres fra 27-42 og at det mellem ligger på 1-3 på termostat nu, hvor det var 1-6 lige i starten.

Re: Gulvvarme shunt Wavin

: 19 nov 2021 07:21
af svanggaard
I virkeligheden er det ganske uinteressant om pumpen er varm eller kold. Det er returtemperaturen fra gulvet der er interessant.

Der er noget som tyder på at du ikke har flow nok til/fra blandeshunt. Det giver 2 muligheder:

1) Din ventil åbner (stadig) ikke nok
2) Det er for lidt flow/tryk fra fyr til hus

Jeg tvivler på, at luft i blandeshunt er et problem. Jeg formoder at pumpen pumper op - dvs. tilgang i bund, afgang i toppen af pumpen? Tror simpelthen ikke på at luft giver problemer.

Tror du skal skrue lidt op for cirkulationspumpen (den på hovedstrengen). Tjek også om du har et snavsfilter et sted på hovedstrengen - hvis det er stoppet får du ikke tryk/flow/varme nok frem til blandeshunt.

Re: Gulvvarme stunt Wavin

: 19 nov 2021 07:31
af pendec
Der er også en simpel forklaring på varm pumpe i sekunder og så bliver den kold.

Når pumpen er igang og temp er for lav så tilføres mere varmt vand, det blandes så med vand fra retur.
Og efter nogle sekunder, vil den trække nok retur vand ind, som genbruges og blandes, så fremløb føles køligere igen?.
Det kan jo tage mange timer før alt vand i slangerne er oppe på en god temp men den burde nok ikke genbruge alt det kølige vand,.

Man kunne tro at pumpen kører på for højt trin, og trækker det kølige vand med tilbage på returen istedet for retur løber tilbage til pillefyr?

Så hovedpumpe og gulvvarme skal helst køre med samme hastighed for at udjævne det, det har nemlig også været et problem her når jeg tidligt ikke vidste bedre.

Re: Gulvvarme shunt Wavin

: 21 nov 2021 18:14
af fantasia
svanggaard skrev: 19 nov 2021 07:21 Jeg tvivler på, at luft i blandeshunt er et problem. Jeg formoder at pumpen pumper op - dvs. tilgang i bund, afgang i toppen af pumpen? Tror simpelthen ikke på at luft giver problemer.

Tror du skal skrue lidt op for cirkulationspumpen (den på hovedstrengen). Tjek også om du har et snavsfilter et sted på hovedstrengen - hvis det er stoppet får du ikke tryk/flow/varme nok frem til blandeshunt.
Pumpen har tilgang øverst og afgang til gulvvarme shunt nederst.

Snavs filter?
Det synes jeg ikke der er.