Hej Alle,
Jeg er lidt i tvivl om hvilke rør dimension jeg skal op i så håber nogle kan hjælpe.
der er ca. 20m fra fyr til gildesal som er 82kvm med gulvvarme.
yderlig er der 15m til beboelse nr.1 som er 200kvm igen med gulvvarme
igen ca. 15m til bolig 2 på 105kvm igen med gulvvarme

I gildesalen er der ned støbt 32mm slange (hvilket jeg gjorde for at være sikker på det var nok)
Men de 20m fra fyr til gildesalen ville en 3/4" være nok, eller skal jeg op i en 1" for at det kan sende varme nok rundt ?

Re: rør dimension til varme i flere huse

: 14 mar 2021 22:02
af BWJ
Taler vi om én hovedstreng som fordeler sig fra fyr til gildesal, beboelse 1 og beboelse 2, indendørs eller i jord, eller hvordan er det strikket sammen ?
Og hvordan er boliger isoleret ?

Re: rør dimension til varme i flere huse

: 15 mar 2021 07:41
af Hangaard
Ja det er hovedstreng fra pillefyret.
den skal ligge på loftet på en opvarmet bolig og ned af vægen i gildesalen hvor den går ned i gulvet i den 32mm slange som ligger nede i en fordybning i gulv isoleringen (300mm) slangen er isoleret med skumisolering 20mm.
boligerne er isoleret hvad der svare til 2010 krav (mener energi rapporten siger 2,5 tons træpiller til bolig 2 på de 105kvm) det er meningen at der køre en streng fra bolig 1 til bolig 2 lavet på samme måde hvor de er lagt i gulvet ca. 8m hvor den så går op ad væg og på loftet i bolig 2 (105kvm) hvor det tilsluttes, tænker strengen mellem de 2 boliger skal laves i en tak mindre slange (25mm) bolig 2 på de 105kvm er den sidste bolig på strengen.
Tænker røret hen over loftet laves i sort rør 3/4" som isoleres godt.

det samme er gældende for røret fra fyr hen over loftet (den jeg spørger til) jeg er bare i tvivl om hvilke jeg skal bruge, om en 3/4" er nok eller om vi snakker 1"

Re: rør dimension til varme i flere huse

: 15 mar 2021 15:57
af BWJ
Hangaard skrev: 15 mar 2021 07:41 Ja det er hovedstreng fra pillefyret.
den skal ligge på loftet på en opvarmet bolig og ned af vægen i gildesalen hvor den går ned i gulvet i den 32mm slange som ligger nede i en fordybning i gulv isoleringen (300mm) slangen er isoleret med skumisolering 20mm.
boligerne er isoleret hvad der svare til 2010 krav (mener energi rapporten siger 2,5 tons træpiller til bolig 2 på de 105kvm) det er meningen at der køre en streng fra bolig 1 til bolig 2 lavet på samme måde hvor de er lagt i gulvet ca. 8m hvor den så går op ad væg og på loftet i bolig 2 (105kvm) hvor det tilsluttes, tænker strengen mellem de 2 boliger skal laves i en tak mindre slange (25mm) bolig 2 på de 105kvm er den sidste bolig på strengen.
Tænker røret hen over loftet laves i sort rør 3/4" som isoleres godt.

det samme er gældende for røret fra fyr hen over loftet (den jeg spørger til) jeg er bare i tvivl om hvilke jeg skal bruge, om en 3/4" er nok eller om vi snakker 1"
Uden tvivl i 1"

Re: rør dimension til varme i flere huse

: 15 mar 2021 17:46
af Hangaard
ok takker for svaret det var også den jeg selv havde i tankerne.

Re: rør dimension til varme i flere huse

: 15 mar 2021 21:28
af cardude
Helt enig 1" men 3/4 kunne måske hvis ikke du har noget imod at lave det om bagefter. :lol: