Side 1 af 1

Start/stop

: 08 feb 2021 20:27
af Knuddi
Hvordan udgår jeg start/stop, således det kører mere jævnt og konstant? P=2.0 I=0.2 Ydelse stigning/minut 10%
Er det helt galt?
Cloud.: mcknaut

Re: Start/stop

: 08 feb 2021 21:03
af pille bruger
Knuddi skrev: 08 feb 2021 20:27 Hvordan udgår jeg start/stop, således det kører mere jævnt og konstant? P=2.0 I=0.2 Ydelse stigning/minut 10%
Er det helt galt?
Cloud.: mcknaut
Det er et samspil med dit varme aftag.
Som jeg ser dine pludselige ændringer på temperatur kurven er det dit varme aftag der skal kigges på, ikke PI tallene icon_cheesygrin.gif

Re: Start/stop

: 08 feb 2021 21:05
af Knuddi
Takker👍