Side 1 af 1
Baxi pillefyr røg siver tilbage i pillebeholder.
: 05 jan 2021 19:00
af LerrisR
Hej
Jeg har købt mig et hus med et baxi pillefyr fra 2014-2015.
Fyret kører generelt godt, men jeg oplever en del problemer med røg der kommer tilbage i pilletanken. Jeg har prøvet at rense fyret og røgkanalen der går ud i skorstenen, det har ikke hjulpet.
Jeg kan se at der samler sig en stor mørk fast bunke aske når jeg åbner efter udbrænding, det kan godt ske det er fordi de piller ikke når at brænde helt af inden den slukker?
Jeg har lagt mærke til at brænderhovedet er i dårlig stand(Se billeder), men om det kan være skyld i mit problem kan jeg ikke gennemskue? Ellers tænker jeg det kan være et problem med for lidt sug i skorsten?
Nuværende opsætning kan ses på de vedhæftede billeder.
Forbrug 1-2 25kg sække om dagen for radiator opvarmning af 170kvm+- og 94L varmtvandsbeholder i kælder og gulvvarme på toilet. (Her i de helt kolde vinter måneder sluger den 2x25kg sække om dagen)
Der er et ventilationshul i væggen i fyrrummet overfor fyret.
Jeg vil sætte pris på alt den hjælp jeg kan få, jeg skal nok være behjælpelig med mere info hvis nødvendigt.
Re: Baxi pillefyr røg siver tilbage i pillebeholder.
: 05 jan 2021 19:18
af thy
Hmm kan ikke se nogen trækstabilisator
røgrør burde isoleres
tar du brænderristen ud og renser under den så luften kan virke korrekt
ved desværre ikke noget særligt om modellen
Re: Baxi pillefyr røg siver tilbage i pillebeholder.
: 05 jan 2021 21:14
af Kruse
Kan det passe at røgrør går ned af fra fyr til skorsten?
Umiddelbart ser blæser procent ret høj ud især på høj.
Du har rengjort hele vejen fra blæser til skorsten?
Isolering af røgrør kunne måske hjælpe, og give lidt mere varme i skorstenen.
Der skal være gang i bålet uden at det kommer til at minde om en svejseflamme.
Brænderen kunne godt se ud til at være kørt hårdt/varmt.
Hvad farve har asken? Og kedelsider?
Re: Baxi pillefyr røg siver tilbage i pillebeholder.
: 06 jan 2021 15:23
af LerrisR
thy skrev: ↑05 jan 2021 19:18
Hmm kan ikke se nogen trækstabilisator
røgrør burde isoleres
tar du brænderristen ud og renser under den så luften kan virke korrekt
ved desværre ikke noget særligt om modellen
Der er ikke en trækstabilisator, jeg er ikke bekendt med sådan en, men skal da lige prøve at undersøge sagen, kan være den kan hjælpe. Isolering af røgrør kan helt sikkert gøres, det vil jeg lige få kigget på.
Jeg har ikke haft brænderristen ude og renset den, det vil jeg helt sikkert også prøve.
tak for input.
Re: Baxi pillefyr røg siver tilbage i pillebeholder.
: 06 jan 2021 15:36
af LerrisR
Kruse skrev: ↑05 jan 2021 21:14
Kan det passe at røgrør går ned af fra fyr til skorsten?
Umiddelbart ser blæser procent ret høj ud især på høj.
Du har rengjort hele vejen fra blæser til skorsten?
Isolering af røgrør kunne måske hjælpe, og give lidt mere varme i skorstenen.
Der skal være gang i bålet uden at det kommer til at minde om en svejseflamme.
Brænderen kunne godt se ud til at være kørt hårdt/varmt.
Hvad farve har asken? Og kedelsider?
Der er et lille fald ned, men det er ikke ret meget, kan det være nok, hvis der er sug i skorsten?
Hvor vil du mene at blæser procent skal ligge ved lav og høj ydelse?
Jeg skulle mene at alt er rengjordt på nær under brænderristen som thy gjorde opmærksom på, det prøver jeg at få renset hurtigst muligt.
Isolering af røgrør skal jeg have kigget på og tror godt du kan have ret i at den er blevet kørt for hårdt/varmt. Er det et spørgsmål om at sænke setpunkt temp/kedeltemperatur og sænke blæser og pille niveau ved lav og høj ydelse?
Da jeg overtog huset, var kedelsiderne helt hvide, efter jeg har rengjordt den helt er farven på kedelsiderne mørkegrå, måske en smule brunlig. Askefarven vil jeg mener er musegrå med lidt udsving imod sort og lysere grå. Jeg tænker det sorte jeg ser er rester af udbrænding når jeg stopper fyret?
tak for input.
Re: Baxi pillefyr røg siver tilbage i pillebeholder.
: 06 jan 2021 20:26
af Kruse
Ved at være lidt siden jeg har justeret en så kan ikke helt huske %, men lav er nok ikke helt skæv, vis den hurtig gå i stop kan du sænke begge (på de første en 40% luft vist det minste)
Høj, 55% piller 60% blæser, vis der er varme nok.
Det er bare et gæt, det er nødvendigt at se på flammen. Hvid/Lys aske tyder på for meget luft.
Tror der er kørt med for meget luft og måske også piller som brænder ser ud, du burde nok købe en ny del til brænderen, ret nem at skifte.
Der kan godt komme en askekage afhængig af piller, der kender jeg ikke andre løsninger end rigtig indstilling og så fjerne den.