Side 1 af 1

Løbetid/kondens efter skifte til pilleovn

: 26 dec 2020 11:00
af Lotaaras
Hej alle

Min kæreste og jeg har købt hus, hvor der var brændeovn. Vi skiftede brændeovnen ud med Heta Scanline 300 (mener jeg den hedder)
Ovnen er tilkoblet en muret skorsten, som så fin ud, men efter skiftet til pilleovn vælter det ud med vand/sod både ved renselem og i gamle revner.
Skorstensfejeren var forbi og konstaterede, det var slagvand. Jeg har efterfølgende fået pakket piben ind, men det har ikke hjulpet. Hvad kan det komme af? Er der tale om kondens i skorstenen, som så trækker ud alle de steder, det er muligt?

Re: Løbetid/kondens efter skifte til pilleovn

: 26 dec 2020 11:40
af MichaelK
Hej og velkommen til :great:


Jeg tænker den nye pilleovn har så lav en røggastemperatur, at røgen kondenserer
i skorstenen og skaber vand og løbesod? Sandsynligvis fordi lysningen er for stor?

Det kan blive nødvendigt at sætte en foring i skorstenen, for at komme problemet
til livs? -Evt. isolere røgrørene for at hæve temperaturen på røgen?

Der findes mange forskellige løsninger til skorstensrenovering. En hurtig googling
første til den her: https://www.schiedel.com/dk/produkter/s ... enovering/
Men der findes også stålforinger til formålet.

Jeg synes Du skal tage en snak med din skorstensfejer igen, og høre ham efter, om
han har nogle forslag til løsning af problemet?


Glædelig Jul og Godt Nytår

Re: Løbetid/kondens efter skifte til pilleovn

: 26 dec 2020 14:43
af triumph
Tror ikke det hjælper at skifte til pilleovn. Den har også lav røggas temperatur.
Som michael skriver, så skal der foring (med isolering) i skorstenen

Re: Løbetid/kondens efter skifte til pilleovn

: 26 dec 2020 14:44
af MichaelK
triumph skrev: 26 dec 2020 14:43 Tror ikke det hjælper at skifte til pilleovn. Den har også lav røggas temperatur.
Som michael skriver, så skal der foring i skorstenen
De har allerede skiftet til pilleovn!

Re: Løbetid/kondens efter skifte til pilleovn

: 26 dec 2020 14:53
af triumph
MichaelK skrev: 26 dec 2020 14:44 De har allerede skiftet til pilleovn!
Nååå. Men ligegyldigt om det er en ny brændeovn, eller en ny pilleovn, så er røggas temperaturen meget lavere end på en gammel brændeovn, og det skaber kondens i en skorsten med stort volumen = lang opholdstid, og uden isolering.
Hvis det er en lige skorsten findes der mange gør det selv løsninger, hvor man sænker elementer ned fra toppen af skorsten.
Min skorsten har 2 knæk. Her kan man betale nogen for en løsning, hvor de har en kugle med 4 styrefjedre på, der centrere kuglen i skorstenen.
Så smider de "plut" ned mens de trækker kuglen opad, i et tempo, hvor de kan få mørtel til at hænge på sider af skorstenen

https://www.thyfejeren.dk/isodor/

Re: Løbetid/kondens efter skifte til pilleovn

: 26 dec 2020 17:07
af Lotaaras
Tusind tak for jeres input. Jeg må have skorstensfejeren ud igen, og så håbe på, han kan finde en holdbar løsning. Min teori ser ud til at holde ift. Hvad problemet er.