Tryk i systemet
: 15 dec 2020 22:33
af PAV
Hej.
Jeg har en Baxi multiheat 2,5 installeret i 2003. I de første mange år har jeg indimellem efterfyldt vand, men sjældent. Opvarmer ca 400 m2, i to etager. I de sidste par år har jeg oplevet at trykket efter måske et par uger falder til ca 1 - 1,5 bar, så er det som om pumpen "staller" lufter og ikke får sendt vand afsted, fyret koger så op på 95 grader. Så lukker jeg vel 3-5 l. vand på, trykket stiger til 2 bar og pumpen "får ved igen"
VVS manden har lige skiftet trykekspansion beholderen ofg mente at det var det, Men fænomenet bliver ved. Så siger han til mig at den Grundfos pumpe jeg har monteret (Alpha 2) er til brugsvand. Gør det nogen forskel?
Når jeg fylder 4-5 l. på hver 14 dag, for at nå 2 bar, så er der vel en læk i systemet?
M.v.h. Poul
Re: Tryk i systemet
: 15 dec 2020 23:06
af thy
PAV skrev: ↑15 dec 2020 22:33
Hej.
Jeg har en Baxi multiheat 2,5 installeret i 2003. I de første mange år har jeg indimellem efterfyldt vand, men sjældent. Opvarmer ca 400 m2, i to etager. I de sidste par år har jeg oplevet at trykket efter måske et par uger falder til ca 1 - 1,5 bar, så er det som om pumpen "staller" lufter og ikke får sendt vand afsted, fyret koger så op på 95 grader. Så lukker jeg vel 3-5 l. vand på, trykket stiger til 2 bar og pumpen "får ved igen"
VVS manden har lige skiftet trykekspansion beholderen ofg mente at det var det, Men fænomenet bliver ved. Så siger han til mig at den Grundfos pumpe jeg har monteret (Alpha 2) er til brugsvand. Gør det nogen forskel?
Når jeg fylder 4-5 l. på hver 14 dag, for at nå 2 bar, så er der vel en læk i systemet?
M.v.h. Poul
du skal hurtigst mueligt lige tjække om den er utæt ved en eller flere af pladerne inde bag pladen over lågen,inde bag isoleringen
Re: Tryk i systemet
: 15 dec 2020 23:07
af triumph
Jeg tror det er fordi det koger i systemet. Hvis pumpen laver undertryk inde i pumpen, koger vandet måske ved 80 C. 1 ml vand, bliver til 1,68 l damp (ved 0 bar). Så der skal jo ingen ting til.
Nogen sætter cirkulationspumpen på returstrengen, fordi vandet er koldere her.
Hvad er din fremløbstemperatur ?
Kan der være restriktioner på sugeledningen, f.eks en defekt Esbe ventil ?
Re: Tryk i systemet
: 15 dec 2020 23:10
af PAV
thy skrev: ↑15 dec 2020 23:06
du skal hurtigst mueligt lige tjække om den er utæt ved en eller flere af pladerne inde bag pladen over lågen,inde bag isoleringen
Hej den forstod jeg ikke helt, altså over fyrlågen, og er det overhovedet til at se når fyret er varmt?
Re: Tryk i systemet
: 15 dec 2020 23:13
af PAV
triumph skrev: ↑15 dec 2020 23:07
Jeg tror det er fordi det koger i systemet. Hvis pumpen laver undertryk inde i pumpen, koger vandet måske ved 80 C. 1 ml vand, bliver til 1,68 l damp (ved 0 bar). Så der skal jo ingen ting til.
Nogen sætter cirkulationspumpen på returstrengen, fordi vandet er koldere her.
Hvad er din fremløbstemperatur ?
Min fremløb er 80 grader, jeg har jo en shunt ventil, gør det nogen forskel? - kan det være fordi det er en "forbrugs-vandspumpe) fra Grundfos?
Re: Tryk i systemet
: 15 dec 2020 23:23
af thy
PAV skrev: ↑15 dec 2020 23:10
Hej den forstod jeg ikke helt, altså over fyrlågen, og er det overhovedet til at se når fyret er varmt?
ja bestemt
Re: Tryk i systemet
: 15 dec 2020 23:25
af thy
thy skrev: ↑15 dec 2020 23:23
Baxi dækplade 2.jpg
ja bestemt
Re: Tryk i systemet
: 15 dec 2020 23:32
af triumph
PAV skrev: ↑15 dec 2020 23:13
Min fremløb er 80 grader, jeg har jo en shunt ventil, gør det nogen forskel? - kan det være fordi det er en "forbrugs-vandspumpe) fra Grundfos?
Kun hvis den suger virkeligt meget, hvilket jeg ikke tror den gør (men ikke ved)
Tror hovedsageligt forskelen er matrialer skal være fødevareegnet til en drikkevandspumpe, og en vv pumpe skal være trykstyret (Det ved jeg ikke om din pumpe er)
Du skal nok ikke køre den på fuld skrald /3
Re: Tryk i systemet
: 15 dec 2020 23:39
af PAV
thy skrev: ↑15 dec 2020 23:23
Baxi dækplade 2.jpg
ja bestemt
Super det vil jeg tjekke snarest :-)
Re: Tryk i systemet
: 16 dec 2020 09:08
af PAV
triumph skrev: ↑15 dec 2020 23:32
Kun hvis den suger virkeligt meget, hvilket jeg ikke tror den gør (men ikke ved)
Tror hovedsageligt forskelen er matrialer skal være fødevareegnet til en drikkevandspumpe, og en vv pumpe skal være trykstyret (Det ved jeg ikke om din pumpe er)
Du skal nok ikke køre den på fuld skrald /3
Hvordan står din pumpe, på auto?