Side 1 af 1

varmeflade til ventilation anlæg

: 28 nov 2020 19:29
af nasty
påtænker mig at købe og monter en universal varmeflade til mit nilan ventilationsanlæg for at få hævet indblæsningen.
er det bare en FJVR retur termostat man skal have koblet på ?? strengen nede fra fyrrummet og op til anlægget der ligger på loftet

Re: varmeflade til ventilation anlæg

: 28 nov 2020 19:44
af 383CI
Det er det ondeste du kan koble på et stokerfyr. Jeg har en 4Kw i min ventilation, den kobler jo belastningen ind NU, når den åbner.
Jeg har en almindelig gulvarme returtermostat på der sikre at udløbet ikke bliver over 40 grader.

Så er der spændet mellem fremløb og de 40 grader til varme. I mit tilfalde er det ca. 63-45 grader altså 18 grader. så hvis den skal give de 4Kw skal der hældes 191 L/t

Så der skal noget flow til for at drive den. Hvis afkølingen ikke er "stor nok" giver fladen ingen varme. Det er "modsat logik" flowet skal bremses for at få effekt, men nu var det jo faktisk ikke det du spurte om.
Jeg gør det som sagt med en returtermostat, det virker fint.

Igen et råd du ikke har bedt om, få den frostsikret, så ventilatione ikke køre hvis der ikke er varme til rådighed, eller flower falder. Der går ikke mange minutter på en frostdag inden den springer, jeg taler af erfaring efter en kodefejl.

Re: varmeflade til ventilation anlæg

: 28 nov 2020 21:10
af nasty
gode råd er altid velkommen :-)
flowet skal bremses det burde vel kunne gøres med en strengregulering ventil og returtermostaten
frost sikring tænker nør den sider efter anlægget på indblæsningen er det vel ikke et problem med minder at fyret går ud og pumpen slukker, men så igen hvad gør man ved en strøm afbrydelse på vinter dage?