Side 1 af 2

Power up

: 22 nov 2020 23:00
af Mogens B Madsen
Vores RTB 16 kw siger en gang i mellem power up og vil ikke starte op. I dag lignede det at der slet ikke var strøm til så jeg slukkede og tændte på kontakten på væggen, så startede det op igen. Meldingen ser sådan ud på billederne... hvorfor gør det det?

Re: Power up

: 22 nov 2020 23:06
af pille bruger
Mogens B Madsen skrev: 22 nov 2020 23:00 Vores RTB 16 kw siger en gang i mellem power up og vil ikke starte op. I dag lignede det at der slet ikke var strøm til så jeg slukkede og tændte på kontakten på væggen, så startede det op igen. Meldingen ser sådan ud på billederne... hvorfor gør det det?
Har du et link til fyret på StokerCloud ?

Re: Power up

: 23 nov 2020 08:53
af Fiffer
Er der jordforbindelse til fyret?

Re: Power up

: 23 nov 2020 13:23
af 383CI
How, jeg lavede et indlæg om det samme. Jordforbindelse, men det er her ikke.
En anden havde samme problem, det skyldes netop en manglende jordforbindelse. Nu du er igang med 230v installationen, så tjek lige at fase og nul vender rigtigt.
Jeg brugte en gammel forlængerledning hvor de var byttet rundt, det gav (mere) ustabilt netværksforbindelse.

Re: Power up

: 27 nov 2020 12:36
af Mogens B Madsen
pille bruger skrev: 22 nov 2020 23:06 Har du et link til fyret på StokerCloud ?
Hej Michael

Ved ikke om du kan bruge det her link, men ellers har jeg også skrevet hvad det hedder...

https://stokercloud.dk/

(det hedder mwp34218) forbindelsen til internettet svinger😞😞

Hilsen
Mogens

Her direkte link:
https://stokercloud.dk/v3/#/mwp34218/main-page

Mvh. Lintz / Redaktør

Re: Power up

: 27 nov 2020 13:31
af pille bruger
Mogens B Madsen skrev: 27 nov 2020 12:36 Hej Michael

Ved ikke om du kan bruge det her link, men ellers har jeg også skrevet hvad det hedder...

https://stokercloud.dk/

(det hedder mwp34218) forbindelsen til internettet svinger😞😞

Hilsen
Mogens

Her direkte link:
https://stokercloud.dk/v3/#/mwp34218/main-page

Mvh. Lintz / Redaktør

Jeg ser ingen power up de sidste par dage.
Der er kompressor rense stop, og de er helt normalt.
Noget kunne tyde på at du havde en ustabil elforsyning til fyret icon_cheesygrin.gif

Re: Power up

: 27 nov 2020 16:14
af T-mek
pille bruger skrev: 27 nov 2020 13:31 Jeg ser ingen power up de sidste par dage.
Der er kompressor rense stop, og de er helt normalt.
Noget kunne tyde på at du havde en ustabil elforsyning til fyret icon_cheesygrin.gif
Eller en styring som periodisk slukker og tænder af sig selv, det er set før.

Re: Power up

: 27 nov 2020 21:27
af 383CI
T-mek skrev: 27 nov 2020 16:14 Eller en styring som periodisk slukker og tænder af sig selv, det er set før.
Det er utænkeligt!!!!

Fyret og styringen er gennem testet og har overholdt ingen fejl eller svagheder.
Faktisk er det så stabilt det kan anvendes til atomkraft.

Ifølge det store jubelkor og producenten som jo har den eneste og endegyldige sandhed sammen med en enkelt forhandler der siger det samme.

Ironi, endog meget kraftig er op til læseren at vurdere.

Tjek jordforbindelse først.

Re: Power up

: 27 nov 2020 21:49
af T-mek
Jordforbindelse...

Hvad forskel gør den i denne sammenhæng ?

Instrument til kontrol af jordforbindelse er jo ikke noget alle har, så hvordan forslår du man gør ?

Og jo, jeg har en uddannelse som giver mig det rette kompetancer til at stille disse spørgsmål osv.
Men er dog hverken producent eller forhandler.

Re: Power up

: 28 nov 2020 19:32
af 383CI
T-mek skrev: 27 nov 2020 21:49 Jordforbindelse...

Hvad forskel gør den i denne sammenhæng ?

Instrument til kontrol af jordforbindelse er jo ikke noget alle har, så hvordan forslår du man gør ?

Og jo, jeg har en uddannelse som giver mig det rette kompetancer til at stille disse spørgsmål osv.
Men er dog hverken producent eller forhandler.
Jeg skal ikke kunne sige hvorfor jordforbindelse skulle gøre at fyret ikke "genstarter" men at en anden her havde samme problem, og at det blev løst ved at få det jordforbundet ordentligt.

Måske et ikke jordet fyr samler "støj" på der kan give strømforsyningen eller processerne et hik.

Som udgangspunkt må "man" gå udfra et en jordforbindelse er iorden, altså den gul/grønne ledning forbundet igennem installationen og til et jordspyd. "husmandsmodellen" er at måle fra fase til jord, der skal være samme spænding som mellem fase og nul. Altså omkring 230V afhængig af forsyningsforhold. Mellem nul og jord/PE leder skal der være 0V

Hvis fase og nul er byttet rundt vil det give mening af antennen i netdelen får forkert potentiale i forhold til jord, og derfor svækkes radio kommunikationen.
Apropos uddannelse, hvis du er kompetent til at stille de spørgsmål, undre det mig at du ikke selv kan se en mulig sammenhæng, men fred med det.

Jeg gætter rent faktisk bare. Måske kvalificeret og på baggrund af erfaring, men det er rent gætværk.