Side 1 af 1
Kold kedel
: 29 sep 2020 20:35
af Bagger77
Fyret starter får piller men går ud igen efter at have været i drift med besked kold kedel.
Hvis jeg ser på displayet viser den kedeltemperatur mellem 20 og 25 grader
Virker som om dette ikke virker optimalt
Hvordan skifter jeg temperaturføler en til kedlen
Re: Kold kedel
: 29 sep 2020 20:46
af Fiffer
Din kedel føler er måske faldet ud...
Re: Kold kedel
: 29 sep 2020 20:46
af Bagger77
Hvor sidder den
Re: Kold kedel
: 29 sep 2020 22:24
af Fiffer
Den sidder i fremløbet fra kedlen, måske i en dyklomme,
Re: Kold kedel
: 30 sep 2020 20:46
af Bagger77
Kan på ingen måde finde nogen kedelføler desværre
Der ses kun en brænder en foto cElle og vist nok en blæser. På kedlen er en temperaturmåler med føler men måler pinden er knækket og den har jo ikke forbindelse til displayet
Prøver at skifte brænderen og ser om det hjælper
Ved ikke hvad jeg ellers kan gøre den starter fint men stopper igen efter Ca 10 min med alarm kold kedel øvøv
Re: Kold kedel
: 30 sep 2020 21:03
af kivi
Du mangler helt klart en kedeltemp. føler.
Kan du ikke uploade et billed af dit fyr.
Re: Kold kedel
: 01 okt 2020 11:21
af Bagger77
Prøver at sende disse
Re: Kold kedel
: 01 okt 2020 11:28
af From
Luk styringen op og følg ledningen til sensoren. Din kedeltemp sensor er forbundet til klemme T & T1
Re: Kold kedel
: 01 okt 2020 15:15
af Dunas
Der skal være en dyklomme på kedel, hvor der skal sidde en kedel temperatur føler, der går til styring.
Se billede med Grøn cirkel.