Hejsa.
Jeg har bestilt ny V13 Styring og kører med Sun-Comfort styring til solvarme, har Varmtvand prioritering samt kompresser rens.
Kan V13 styring klare det eller kræver det udvidelses modul?
V13 Styring
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9834
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: V13 Styring
Det kan styringen uden udvidelses modul
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XI
- 11
- Indlæg: 505
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
-
- Stoker V
- 14
- Indlæg: 173
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: V13 Styring
Styringen kan godt, men jeg vil tro du ret hurtigt får problemer med for få temperatur indgange.
Ohh, jeg læste det først som du ville køre solvarme styringen på V13 det kan den jo, men dog med en masse "begrænsninger" om jeg er det. Så vi du hurtigt komme til at mangle ind og udgange.
Hvis V13 bare skal køre med fyr og VVB prio kan den nemt, men jeg kommer aldrig til at forstå det VVB`prio, for det skal være et lille fyr der ikke har overskud til at trække en VVB
De fleste "almindelige" VVBèr kan ikke trække mere end 3Kw og de fleste fyr har jo mindst 10 at gøre godt med.
Ohh, jeg læste det først som du ville køre solvarme styringen på V13 det kan den jo, men dog med en masse "begrænsninger" om jeg er det. Så vi du hurtigt komme til at mangle ind og udgange.
Hvis V13 bare skal køre med fyr og VVB prio kan den nemt, men jeg kommer aldrig til at forstå det VVB`prio, for det skal være et lille fyr der ikke har overskud til at trække en VVB
De fleste "almindelige" VVBèr kan ikke trække mere end 3Kw og de fleste fyr har jo mindst 10 at gøre godt med.