Side 1 af 1

Orlan termosikring

: 05 jun 2020 09:47
af D-jerup
Hvorfor kan jeg ikke slå min termosikring fra på min orlan. Nogle gode fif.

Re: Orlan termosikring

: 05 jun 2020 10:17
af D-jerup
Nå fik jeg slået overkognings sikring fra. Jeg fjernede begge følere fra dyklommen.
Den er gået i overkognings allerede ved 85 grader. Der er to følere en med ledning og en med kapillær rør ‘hedder det vist’
Hvilke af de to følere er skyld i den går i overkognings sikring ved kun 85g

Re: Orlan termosikring

: 05 jun 2020 17:26
af John Skov Jensen
Overkognings sikringen må være den med kapillær røret, den anden må være en temp føler til styringen

Re: Orlan termosikring

: 05 jun 2020 17:43
af D-jerup
Den med kapillær røret. SKAL den absolut ligge i dyklommen. Eller kan den bare ligger siden af. Nu har jeg ikke monteret nødkøle spiralen.
Derudover køre fyret perfekt med den nye 750L akku tank

Re: Orlan termosikring

: 05 jun 2020 17:46
af John Skov Jensen
En sikkerhedsfunktion som dette skal have god kontakt med vandet, derfor bør den sidde i en følerlomme der er neddykket i kedelvandet. Men hvis den aktiverer ved 85 grader må den være defekt

Re: Orlan termosikring

: 05 jun 2020 19:52
af D-jerup
Super. Jeg satsede osse på den var defekt og har bestilt en ny. Selvom man er lidt øm over og 425kr på sådan er styk ståltråd