Side 1 af 3

Størrelse på fyr

: 11 maj 2020 09:14
af Ipsen
Overvejer et RTB eller BS+. Har et MGM Comfort 16kw som kører uden problemer, men det virker rigeligt stort.
Jeg opvarmer ca. 210m2 og bruger ca. 6,5 tons piller.
Ville et 10kw ikke være nok?

Re: Størrelse på fyr

: 11 maj 2020 09:33
af pendec
Nej, mener ikke du skal jagte en 10kW , så får du sikkert et højere max forbrug over tid, og skulle det blive RIGTIG koldt igen, så vil den kæmpe meget for dine 210m2 holdes varme, vil jeg mene.

Re: Størrelse på fyr

: 11 maj 2020 10:41
af Ipsen
Går man ikke efter så lille fyr som muligt, men skal selvfølgelig kunne klare en hård vinter

Re: Størrelse på fyr

: 11 maj 2020 10:45
af Lintz
Ipsen skrev: 11 maj 2020 10:41 Går man ikke efter så lille fyr som muligt, men skal selvfølgelig kunne klare en hård vinter
Vil gerne tilsluyte mig Pendecs udsagn.
10 kw til 210 m2 er for lidt.
Fabrikanterne påstår godtnok at de kan klare op til de m2. Men det er sansynligvis under optimale forhold.
Gå en tak op i størrelse.

Re: Størrelse på fyr

: 11 maj 2020 11:03
af Jens
Når du har et fyr, som kører uden problemer, - og med en høj effektiv virkningsgrad, så giver det i mine øjne ikke mening at skifte det ud.
Det vil aldrig tjene sig ind igen, - synes du dit forbrug er for højt, så skal du nok se nærmere på din installation og dit forbrugsmønster, her især på varmt brugsvand.
Et sted, der virkelig kan spare piller på årsbasis, det er brugen af urstyring, således at fyret i sommerhalvåret kun kører nogle timer morgen og aften, som der nu må være behov. Men det gør sig gældende uanset om det er et MGM, RTB eller et andet mærke.

Re: Størrelse på fyr

: 11 maj 2020 11:10
af triumph
Jeg bruger 7,2 tons år år. Hvis det er -10 c. Er det kun lige stort nok.
Hvis du har meget lavlast, kan du benytte fyrets rumtermostat

Re: Størrelse på fyr

: 11 maj 2020 12:08
af 383CI
Det er kun brænderen der er forskellig på en 10èr og en 16èr Den er lidt længerer på 16èren end på den helt lille.
I hvert fald er BS+ kedlen den samme op til omkring 30Kw Altså er det det der kan indfyres i den.

Umiddelbart kan man "bare" skrue op for pillemængden på den lille brænder så den yder mere, til en vis grænse selvfølgeligt.

Men som det er skrevet. Hvorfor dog skifte et fungerende fyr ud med et andet? Og evt. endog i samme størrelse.

Re: Størrelse på fyr

: 11 maj 2020 13:07
af pendec
Måske et bedre forslag, få hjælp til at skrue din 16kW ned idag, til 10kW og se hvordan det går?

Re: Størrelse på fyr

: 12 maj 2020 19:18
af dannidines
Alt efter husets isloationsgrad, så kan 10kw være nok... Vi varmer 240m2 op med et 1. gen 10kw RTB uden problemer... Men men men, tilslutter mig Pendec, en udskiftning vil aldrig betale sig hjem

Re: Størrelse på fyr

: 13 maj 2020 07:55
af triumph
Glemte vist en vigtig oplysning
triumph skrev: 11 maj 2020 11:10 Jeg bruger 7,2 tons år år. Hvis det er -10 c. Er 16 KW kun lige stort nok.
Hvis du har meget lavlast, kan du benytte fyrets rumtermostat