Side 1 af 2

Luft M3/T Kurve tal samt nedlukning

: 26 mar 2020 09:03
af thermik
I en anden tråd har jeg stillet følgende spørgsmål og er blevet opfordret til at lave en ny tråd om emnet :-)

Jeg havde ved en fejl ændret Luft M3/T Kurve tal da jeg troede det var blæser tal men har bare sat dem tilbage til oprindelige værdier er det ok ? i øvrigt kan jeg se at værdierne ikke har ændret sig hvis fyret selv skulle korrigere disse tal ?

Jeg har en mistanke til fyret lukker for hurtigt ned det når ikke at brænde de sidste piller af før den starter kompressor rens (sorte forkullede piller i sakeskuffen) kan man lave det tid længere ?

Re: Luft M3/T Kurve tal samt nedlukning

: 26 mar 2020 09:20
af pille bruger
thermik skrev: 26 mar 2020 09:03 I en anden tråd har jeg stillet følgende spørgsmål og er blevet opfordret til at lave en ny tråd om emnet :-)

Jeg havde ved en fejl ændret Luft M3/T Kurve tal da jeg troede det var blæser tal men har bare sat dem tilbage til oprindelige værdier er det ok ? i øvrigt kan jeg se at værdierne ikke har ændret sig hvis fyret selv skulle korrigere disse tal ?

Jeg har en mistanke til fyret lukker for hurtigt ned det når ikke at brænde de sidste piller af før den starter kompressor rens (sorte forkullede piller i sakeskuffen) kan man lave det tid længere ?
Ja, det er ok at du har sat dem tilbage.
Det er ikke tal værdien i luftflow der ændres på ved ændring af korrektionstal.
Korrektions tallene ændre på mængden af piller.

Perioden til nedlukning er fast.
Jeg kan se at du har ændret på blæserluft til blæser rens, hvorfor det ?
Det kunne jo være derfor du ikke fik brændt pillerne rigtigt icon_cheesygrin.gif
Og ja, ved kompressor rens vil de piller der er på herden blive blæst ud i askekassen.

Har man fået nogle rigtige møj piller der bare brænder dårligt, så er det mængden af piller " Rens efter kg " der kan ændres fra 30 til noget mindre.
Derved renses oftere, og forbrændingen kan holdes på et jævnt niveau.

Hvis du betragter din temperatur og effekt kurve, så er det meget op og ned.
Måske kunne du få en mere rolig kurve ?

Re: Luft M3/T Kurve tal samt nedlukning

: 26 mar 2020 09:30
af thermik
pille bruger skrev: 26 mar 2020 09:20 Ja, det er ok at du har sat dem tilbage.
Det er ikke tal værdien i luftflow der ændres på ved ændring af korrektionstal.
Korrektions tallene ændre på mængden af piller.

Perioden til nedlukning er fast.
Jeg kan se at du har ændret på blæserluft til blæser rens, hvorfor det ?
Det kunne jo være derfor du ikke fik brændt pillerne rigtigt icon_cheesygrin.gif
Og ja, ved kompressor rens vil de piller der er på herden blive blæst ud i askekassen.

Har man fået nogle rigtige møj piller der bare brænder dårligt, så er det mængden af piller " Rens efter kg " der kan ændres fra 30 til noget mindre.
Derved renses oftere, og forbrændingen kan holdes på et jævnt niveau.

Hvis du betragter din temperatur og effekt kurve, så er det meget op og ned.
Måske kunne du få en mere rolig kurve ?
Blæser luft er endret af samme årsag og læste et sted at blæseren kunne fjerne pillerne fra risten hvis denne stod for høj... mener du den skal tilbage og hvilken værdi ?

Ja jeg kan godt se temperatur og effekt kurven hopper lidt hvordan justeres denne ?

Re: Luft M3/T Kurve tal samt nedlukning

: 26 mar 2020 09:54
af thermik
pille bruger skrev: 26 mar 2020 09:20 Ja, det er ok at du har sat dem tilbage.
Det er ikke tal værdien i luftflow der ændres på ved ændring af korrektionstal.
Korrektions tallene ændre på mængden af piller.

Perioden til nedlukning er fast.
Jeg kan se at du har ændret på blæserluft til blæser rens, hvorfor det ?
Det kunne jo være derfor du ikke fik brændt pillerne rigtigt icon_cheesygrin.gif
Og ja, ved kompressor rens vil de piller der er på herden blive blæst ud i askekassen.

Har man fået nogle rigtige møj piller der bare brænder dårligt, så er det mængden af piller " Rens efter kg " der kan ændres fra 30 til noget mindre.
Derved renses oftere, og forbrændingen kan holdes på et jævnt niveau.

Hvis du betragter din temperatur og effekt kurve, så er det meget op og ned.
Måske kunne du få en mere rolig kurve ?
Iøvrigt tror jeg aldrig o2 måleren er blevet kalireberet er det en ide og gøre det i fri luft og justere blæser ved 10 50 100 % igen ?

Re: Luft M3/T Kurve tal samt nedlukning

: 26 mar 2020 10:26
af pille bruger
thermik skrev: 26 mar 2020 09:30 Blæser luft er endret af samme årsag og læste et sted at blæseren kunne fjerne pillerne fra risten hvis denne stod for høj... mener du den skal tilbage og hvilken værdi ?

Ja jeg kan godt se temperatur og effekt kurven hopper lidt hvordan justeres denne ?
Ja, sæt den gerne tilbage til det den stod på før ( 50 )
Ja, den kan puste piller af herden, men så skal du meget højere op i blæsertal.
Vigtigt er at du blæser asken væk, og holder herden ren.

Du kan finjustere dit varmeaftag.
Gulvvarme så lav indgangstemperatur som muligt, dog så høj at man kan opnå ønsket temperatur.
Radiator ventiler efterses, og evt indstilles flow i termostaten ( hvis den kan )

Måske kan du sænke P faktoren fra 2.5 til 1.2 i temperatur reguleringen, og derved opnå at den ikke reagere så meget på et temperatur udsving.
PI regulering tager lang tid icon_cheesygrin.gif
De ændringer du laver nu, ser du måske først i morgen.

Re: Luft M3/T Kurve tal samt nedlukning

: 26 mar 2020 10:29
af pille bruger
thermik skrev: 26 mar 2020 09:54 Iøvrigt tror jeg aldrig o2 måleren er blevet kalireberet er det en ide og gøre det i fri luft og justere blæser ved 10 50 100 % igen ?
Lambdasonden skal kalibreres når den er driftsvarm og i fri luft.
Ellers er det som kaptajnen der sætter kikkerten for det blinde øje :pilot:
Du skal ikke indstille blæsertal, iltstyringen vil korrigere, det er jo derfor den er der.
Kun hvis korrektions tal er meget langt fra det du afvejede, så kan man se på om der skal ændres noget. icon_cheesygrin.gif

Re: Luft M3/T Kurve tal samt nedlukning

: 26 mar 2020 10:49
af thermik
pille bruger skrev: 26 mar 2020 10:26 Ja, sæt den gerne tilbage til det den stod på før ( 50 )
Ja, den kan puste piller af herden, men så skal du meget højere op i blæsertal.
Vigtigt er at du blæser asken væk, og holder herden ren.

Du kan finjustere dit varmeaftag.
Gulvvarme så lav indgangstemperatur som muligt, dog så høj at man kan opnå ønsket temperatur.
Radiator ventiler efterses, og evt indstilles flow i termostaten ( hvis den kan )

Måske kan du sænke P faktoren fra 2.5 til 1.2 i temperatur reguleringen, og derved opnå at den ikke reagere så meget på et temperatur udsving.
PI regulering tager lang tid icon_cheesygrin.gif
De ændringer du laver nu, ser du måske først i morgen.
Blæser sat tilbage på 50

Dog er jeg sikker på at jeg nu slet ikke får de sorte pille væk fra asken da jeg er tilbage til udgangspunktet ??

det er et gammelt hus så jeg kan ikke regulere fremløb på de to steder jeg har gulvvarme (badeværelse og køkken) badeværelset kører bare med en åbne lukke ventil på retur vandet og køkken kører på en alm radiatorventil dog har jeg mulighed for at regulere flowet på næseten alle termostatater.. men det skal jeg lige have styr på hvordan man gør.. de fleste er sat på N

Re: Luft M3/T Kurve tal samt nedlukning

: 26 mar 2020 11:03
af pille bruger
thermik skrev: 26 mar 2020 10:49 Blæser sat tilbage på 50

Dog er jeg sikker på at jeg nu slet ikke får de sorte pille væk fra asken da jeg er tilbage til udgangspunktet ??

det er et gammelt hus så jeg kan ikke regulere fremløb på de to steder jeg har gulvvarme (badeværelse og køkken) badeværelset kører bare med en åbne lukke ventil på retur vandet og køkken kører på en alm radiatorventil dog har jeg mulighed for at regulere flowet på næseten alle termostatater.. men det skal jeg lige have styr på hvordan man gør.. de fleste er sat på N
Hvis de sorte piller er få, og kun kommer når der kompressor renses, så det helt normalt og ikke noget der skal justeres på.
Om sommeren med mange stop, så vil der være relativt flere piller i askeskuffen, og det er også helt normalt.
Det du kan og skal, er at holde alt tæt.
Askeskuffe i klemme bag flapperne og brænder spændt fast og tæt.

Re: Luft M3/T Kurve tal samt nedlukning

: 26 mar 2020 13:40
af thermik
pille bruger skrev: 26 mar 2020 11:03 Hvis de sorte piller er få, og kun kommer når der kompressor renses, så det helt normalt og ikke noget der skal justeres på.
Om sommeren med mange stop, så vil der være relativt flere piller i askeskuffen, og det er også helt normalt.
Det du kan og skal, er at holde alt tæt.
Askeskuffe i klemme bag flapperne og brænder spændt fast og tæt.
Udemilbart syntes jeg det er for mange og vil helt sikkert fylde min askeskuffe meget før end jeg havde forventet og jeg syntes ikke det er det jeg har set og hørt.

Re: Luft M3/T Kurve tal samt nedlukning

: 26 mar 2020 14:50
af pille bruger
thermik skrev: 26 mar 2020 13:40 Udemilbart syntes jeg det er for mange og vil helt sikkert fylde min askeskuffe meget før end jeg havde forventet og jeg syntes ikke det er det jeg har set og hørt.
Så skal du følge opstart guiden i manualen en gang til, og evt ændre ønsket ilt % lidt op.