luft/vand varmepumpe buffer og elpatron

Indlæg af majboel » 22 mar 2020 13:13

Hej.
jeg er ved at kigge på varmepumpe.

jeg har 7,5 kw solcelleanlæg som jeg gerne vil udnytte max.

min ide er, at have en buffertank med elpatron i - denne skal være tilsluttet en solføler ( lux måler ) og kun tænde når der er "sollys"
håbet er, at varmepumpe så kun skal køre om dagen , når der ikke er sollys. ( eller køre mindre )
varmepumpen skal varme buffertank op til ca 45 gr, og elpatron så meget den kan derfra. ( 70-80 grader på en go dag ? )
de dage hvor der ikke er sol, så skal varmepumpe klare det hele :)
buffertank bliver forberedt til solfanger tilslutning også.

hvad siger I om denne løsning ??


Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1531
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 40 gange

Re: luft/vand varmepumpe buffer og elpatron

Indlæg af HR LUCCA » 22 mar 2020 14:01

Måske er et sæt batterier/inverter til solcelle anlægget en bedre ide , når man set på et nyt solcelleanlæg "Hybrid" skulle det give op til 60% bedre totaløkonomi , ved ikke om det passer , men du har da så mulighed for og bruge strømmen til andre ting feks om sommeren hvor der ikke er brug for varmen , men massere af sol icon_cheesygrin.gif

383CI
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 28
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Modtaget likes: 3 gange

Re: luft/vand varmepumpe buffer og elpatron

Indlæg af 383CI » 23 mar 2020 08:45

Det er en rigtig dårlig ide, i min verden. Selv med den nye ordning for solceller.
Solcellerne har en rigtig dårlig virkningsgrad. Omkring 14-16% og når solcellerne yder maks om sommeren har du ikke rigtigt noget at bruge varmen i beholderen til.
Forudsat det er konstrueret så VVPèn laver centralvarmevand.

Hvis du vil have pumpen til at køre mindre er det en langt bedre ide, og forretning, at sætte solvarme op og sætte en veksler ind i returen til pumpen, og skyde overskydende varme fra solpanelerne af i en spiral i buffertanken.

Fryser
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 18 okt 2019 10:41
Modtaget likes: 4 gange

Re: luft/vand varmepumpe buffer og elpatron

Indlæg af Fryser » 23 mar 2020 13:16

majboel skrev:
22 mar 2020 13:13
Hej.
jeg er ved at kigge på varmepumpe.

jeg har 7,5 kw solcelleanlæg som jeg gerne vil udnytte max.

min ide er, at have en buffertank med elpatron i - denne skal være tilsluttet en solføler ( lux måler ) og kun tænde når der er "sollys"
håbet er, at varmepumpe så kun skal køre om dagen , når der ikke er sollys. ( eller køre mindre )
varmepumpen skal varme buffertank op til ca 45 gr, og elpatron så meget den kan derfra. ( 70-80 grader på en go dag ? )
de dage hvor der ikke er sol, så skal varmepumpe klare det hele :)
buffertank bliver forberedt til solfanger tilslutning også.

hvad siger I om denne løsning ??
Jeg har elpatroner i buffertanke, der skal bruge "overskudsstrøm", når el-produktion er større end det øjeblikkelige forbrug og batterier er ladet op.

Måling sker automatisk via inverter - Fronius.

I år har jeg en ca. selvforsynings% på 10 i jan, 20 og 30 indtil nu i marts.

Overvejer om varmepumpen kan kan indgå i dette scenarie, så den producerer en højere temperatur.

Sælger ikke strøm.

majboel
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 29
Tilmeldt: 28 mar 2011 14:50
Mit fyr: Scotte 16 kw på blackStar S
Areal: 210
Brændsel: Træpiller Din+
Fremviser gerne i postnummer: 6470
Årligt forbrug: ca 8,5 tons
Geografisk sted: Sydals

Re: luft/vand varmepumpe buffer og elpatron

Indlæg af majboel » 23 mar 2020 13:56

fryser> spændende. jeg er ved at skrive med Vaillant om det er muligt at tilslutte en lux måler til varmepumpen, så når der er solskin, så skruer den op på max ( 65 gr ) , når ingen solskin så 40 gr.
jeg laver 8000 kw på solcellerne og det skal bare bruges.
hvor store er dine buffertanke ? hus m2 ?


Bri_Jac
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 644
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: elpatron, elvarme, luft/luft pumpe
Areal: 110
Brændsel: Uran baseret elektricitet
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Malmö Sverige
Givet likes: 78 gange
Modtaget likes: 19 gange

Re: luft/vand varmepumpe buffer og elpatron

Indlæg af Bri_Jac » 23 mar 2020 14:09

Er der ikke en anden mulighed, for tilslutning til din varmepumpe? så noget homeautomation kan skrue op for temperaturen på din varmepumpe? homeautomation kan vel måle om solcellerne producerer en masse el

Brugeravatar
Dinsol
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 117
Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
Areal: 200
Brændsel: savsmuld / korn / flis
Fremviser gerne i postnummer: 5580
Geografisk sted: Vestfyn
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Re: luft/vand varmepumpe buffer og elpatron

Indlæg af Dinsol » 24 mar 2020 07:21

Er du på grp 6 med dine solceller
Hvis ja glem extra investering
Det er kun forskellen mellem køb og salgs pris der skal betale din investering alle afgifter opgøres årligt
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh

Fryser
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 18 okt 2019 10:41
Modtaget likes: 4 gange

Re: luft/vand varmepumpe buffer og elpatron

Indlæg af Fryser » 24 mar 2020 09:33

majboel skrev:
23 mar 2020 13:56
fryser> spændende. jeg er ved at skrive med Vaillant om det er muligt at tilslutte en lux måler til varmepumpen, så når der er solskin, så skruer den op på max ( 65 gr ) , når ingen solskin så 40 gr.
jeg laver 8000 kw på solcellerne og det skal bare bruges.
hvor store er dine buffertanke ? hus m2 ?
Buffertanke alt for små 2 x 200 liter til 190 m2 mellemisoleret. Tænker 1000 liter med god udnyttelse af lagdeling, men det kniber med kompetente VVS'ere til projektet.

Lige nu udnytter jeg under 50% af strøm - resten får gråspurvene.

Tænker, du nok ikke bør bruge luxmåler. Invester hellere i et energimeter som øjeblikkeligt "ved", når du har overskudsproduktion. Overskud (op til 9 kW) kan bruges på ohm'ske belastninger som infrarød varme, elpatroner og endda en elvandvarmer, hvor du f.eks. vælger at have varmt vand til bad om morgenen kl. 6.00. Systemet vil forsøge at bruge "gratis strøm" eller købe den.

Mit solcelle system holder også øje med temperatur i buffertank.

Og selvfølgelig SG-Ready:

Jeg har ingen "aktier" i Fronius, men de er de eneste jeg kender til, som gør dette:

https://www.fronius.com/en/photovoltaic ... 3-28112019