Hej Forum,

Jeg har et eksisterende varmeanlæg med en Vølund Fighter 1250 (jordvarme) med gulvvarme- og radiatorkreds.

Jeg er i tvivl om anlægget er rigtigt konstrueret, da jeg har svært ved at få høj nok fremløbstemperatur, specielt på gulvvarmekredsen.

Spørgsmål:

1) Er principdiagrammet (varmeanlægget) korrekt?

2) Min logik siger mig, at det ikke er helt lige meget hvilken pumpe der har størst flow, specielt hvad angår P1 og P2, da det kan betyde forskelig retning på vandet på retur tilslutningen på buffertanken (nederste rørtilslutning). Hvilken vej bør vandet løbe i den nederste tilslutning i buffertanken, ind i tanken eller ud af tanken?

Mvh.
Brian
Vedhæftede filer
Diagram.jpg


Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2630
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 85 gange

Re: Varmepumpe med buffertank, principdiagram korrekt?

Indlæg af BWJ » 12 feb 2020 18:53

Jeg ville lave disse ændringer
Vedhæftede filer
diag.GIF
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.

daffy
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 21
Tilmeldt: 09 nov 2010 11:12
Mit fyr: Bjergvarme
Areal: 152

Re: Varmepumpe med buffertank, principdiagram korrekt?

Indlæg af daffy » i går 11:38

Hvorfor har du en buffertank på en 1250´er ?
Varmepumpen er frekvensstyret og tilpasser dermed effekten efter hvad der skal bruges af varme m.m.

Læs brugsanvisningen nøje. -Der kan være rigtig mange driftpenge at spare ved at lave opsætningen rigtig med varmesænkning o.s.v.

Bri_Jac
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 630
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: elpatron, elvarme, luft/luft pumpe
Areal: 110
Brændsel: Uran baseret elektricitet
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Malmö Sverige
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 19 gange

Re: Varmepumpe med buffertank, principdiagram korrekt?

Indlæg af Bri_Jac » i går 20:13

BWJ jeg kan ikke forstår i dit diagram hvordan pumpe P2 skal tømme buffertanken , når varmepumpen P1 er i hvile?. Er det ikke meningen at det skal være muligt at bruge varme fra buffertanken?

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2630
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 85 gange

Re: Varmepumpe med buffertank, principdiagram korrekt?

Indlæg af BWJ » i går 21:55

Bri_Jac skrev:
i går 20:13
BWJ jeg kan ikke forstår i dit diagram hvordan pumpe P2 skal tømme buffertanken , når varmepumpen P1 er i hvile?. Er det ikke meningen at det skal være muligt at bruge varme fra buffertanken?
Beholder virker kun som ladekreds 8) (tykkere rør) og P1 kører altid, eneste der er variabelt er frekvensstyring af kompressor.
Men som Daffy skriver,- spild af penge.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.