Side 1 af 1

et par spørgsmål til blandingsløjfe og kompressor

: 29 dec 2019 12:06
af pendec
Jeg har været forbi og hjælpe en nabo har i området, da den lavede fejl på modtryk som nævnt i en anden tråd, og der kom røg op af silo, også nævnt i andet tråd.

Så fik vi dog renset brænder og sat den i igen, og nu har den så kørt indtil nu , ejeren er så lidt bekymret for sin kompressor som han mener kører i 30-40 minutter og han mener han selv må trykke på den røde knap og stoppe den. Trykket synes at være der nu men som om den lige skulle have lidt ekstra og der mener han den har kørt længe for at opnå korrekt tryk og selv slukke. Er der noget forkert?

Et andet spørgsmål, jeg synes IKKE jeg ser et ESBE ventil monteret men derimod en grøn hane til at åbne lukke mellem frem/retur som ses i top af billede?
20191228_185727.jpg
Er det korrekt som alternativ? Fyret er nemlig rigtig lang tid om at opnå setpunkt (65c), så tænkte jeg det var manglende ventil men finder så det håndtag på billede i toppe mellem frem og retur? Er det korrekt, den har den funktion?. VVS'r havde bare fortalt han ikke skulle røre håndtag uden anden forklaring han mindes.

Link til hans fyr: https://stokercloud.dk/v3/#/vesterborgvej3/main-page

Re: et par spørgsmål til blandingsløjfe og kompressor

: 29 dec 2019 12:36
af pille bruger
pendec skrev: 29 dec 2019 12:06 Jeg har været forbi og hjælpe en nabo har i området, da den lavede fejl på modtryk som nævnt i en anden tråd, og der kom røg op af silo, også nævnt i andet tråd.

Så fik vi dog renset brænder og sat den i igen, og nu har den så kørt indtil nu , ejeren er så lidt bekymret for sin kompressor som han mener kører i 30-40 minutter og han mener han selv må trykke på den røde knap og stoppe den. Trykket synes at være der nu men som om den lige skulle have lidt ekstra og der mener han den har kørt længe for at opnå korrekt tryk og selv slukke. Er der noget forkert?

Et andet spørgsmål, jeg synes jeg ser et ESBE ventil monteret men derimod en grøn hane til at åbne lukke mellem frem/retur som ses i top af billede?
20191228_185727.jpg
Er det korrekt som alternativ? Fyret er nemlig rigtig lang tid om at opnå setpunkt (65c), så tænkte jeg det var manglende ventil men finder så det håndtag på billede i toppe mellem frem og retur? Er det korrekt, den har den funktion?. VVS'r havde bare fortalt han ikke skulle røre håndtag uden anden forklaring han mindes.

Link til hans fyr: https://stokercloud.dk/v3/#/vesterborgvej3/main-page
Kunne du ikke lige tage et foto af den esbe ventil helt tæt på ?
Opdater styringen.
Forbind kompressor til en ledig udgang og aktiver den i menu rensning.
Og så er kompressoren 1 min om at fylde tryk på anlægget.

Re: et par spørgsmål til blandingsløjfe og kompressor

: 29 dec 2019 13:12
af pendec
Har lige rettet indlæg, for jeg ser IKKE en ESBE ventil, kun den grønne hane i toppen. Jeg vil forsøge at tage forbi en af dagene og tage et billede af den hane.

Og ja, han taler om opdateringerne, så jeg må hjælpe ham med at få dem gennemført.

Kompressor og ledig udgang? Hvad mener du med ledig udgang? kan du uddybe?
Jeg kan godt se en "kompressor udgang" som ikke er i brug under rens, skal noget tilsluttes der? og aktiver rens hvordan?

Re: et par spørgsmål til blandingsløjfe og kompressor

: 29 dec 2019 13:24
af pille bruger
pendec skrev: 29 dec 2019 13:12 Har lige rettet indlæg, for jeg ser IKKE en ESBE ventil, kun den grønne hane i toppen. Jeg vil forsøge at tage forbi en af dagene og tage et billede af den hane.

Og ja, han taler om opdateringerne, så jeg må hjælpe ham med at få dem gennemført.

Kompressor og ledig udgang? Hvad mener du med ledig udgang? kan du uddybe?
Jeg kan godt se en "kompressor udgang" som ikke er i brug under rens, skal noget tilsluttes der? og aktiver rens hvordan?
Ledig udgang, er en udgang der ikke er i brug.

Re: et par spørgsmål til blandingsløjfe og kompressor

: 29 dec 2019 14:13
af Torpet
Hi Pendec

Her lidt du måske kan bruge fra tidligere indlæg i SP:

Hvordan aktiverer jeg lige udgang L6 på min V7 styring?
> Du skal først ind i udvidet setup og aktivere teknik indstilling. Der efter kan du i menu rensning aktivere udgangen du ønsker at bruge til komp. Rens.

Og så vedhæfter jeg også lige kompressor manual, som også viser lidt om tilslutningen, som fungerer fint for mig.
Kompressor-rens-montering-V7.pdf
(659.11 KiB) Downloadet 116 gange