Hejsa.. Jeg oplever lidt bøvl med min iltsonde til min TwinHeat M20,lige nu skriver den ca 30% ilt når sonden ligger i fri luft.
Hvilke sonder har i erfaringer med er gode?
Jeg har prøvet Bosch( virkede ikke godt) og nu NTK.. den fungere fint da jeg slukkede fyret og nu melder den fejl.
Og en anden ting
Hvis jeg piller iltsonde fra ,svinger ilt% i display meget, er det normalt?
God aften.. mvh Jesper
Iltsonde til Twin Heat M20
-
- Stoker I
- 6
- Indlæg: 5
- Tilmeldt: 11 feb 2018 17:18
- Mit fyr: TwinHeat M20i, serie 1 nr 3254 år 2006
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 6,5 tons
Re: Iltsonde til Twin Heat M20
Jeg havde et indlæg i 2018 om "uforbrændt flis", hvor jeg skriver, at den tidligere ejer af mit M20i havde haft en tilbageglødning. Teknikeren havde udskiftet TM3006 modulet, men havde ikke udskiftet forbindelseskablerne, som var smeltet til en fast masse indeni kabelskinnen. Derfor havde jeg masser af underlige signaler fra lambdasonden selvom jeg havde klippet ledningerne! Efter afkortning af ½ meter smeltet kabel fungerede sonden igen.
Jeg købte en billig lambdasonde i thansen, og den fungerer fint.
mvh Folkepensionisten
Jeg købte en billig lambdasonde i thansen, og den fungerer fint.
mvh Folkepensionisten