Indlæg af Wermuth » 08 sep 2019 17:57

Når man skal tilslutte en 3-vejs motorventil til styringen V7 Skal Blå ledning sidde i L14 Sort ledning i N men hvad med brun ?

I monterings vejledningen står brun tIl L men L hvad ? er det bare at tage en af de andre L12 eller L13 ? eller skal brun sidde sammen med den ledning der går i ren L ???

Håber der er nogle der kan hjælpe her


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 8783
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 109 gange

Re: VVB tilslutning

Indlæg af pille bruger » 08 sep 2019 20:25

Wermuth skrev:
08 sep 2019 17:57
Når man skal tilslutte en 3-vejs motorventil til styringen V7 Skal Blå ledning sidde i L14 Sort ledning i N men hvad med brun ?

I monterings vejledningen står brun tIl L men L hvad ? er det bare at tage en af de andre L12 eller L13 ? eller skal brun sidde sammen med den ledning der går i ren L ???

Håber der er nogle der kan hjælpe her
Manual https://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2 ... til-DK.pdf

Sort til NUL
Brun til FASE
Blå til valgfri, fri udgang i styringen ( fra L7 til 20 )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Wermuth
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 01 aug 2016 00:04
Mit fyr: RTB 10kw
Givet likes: 1 gang

Re: VVB tilslutning

Indlæg af Wermuth » 10 sep 2019 21:25

Tak for svar Michael.

Har fået det til at virke eller sådan da :)
Når fyret starter op for at lave vand til vvb, så slår motorventilen også over til vvb med det samme, men når vvb har opnået temp. og fyret lukker ned igen forbliver 3 vejs ventilen åben til vvb i ca 13-14 minutter og derved når temp. i vvb 3,5 over sæt punkt.

Burde 3 vejs ventilen ikke lukke til vvb så snart temperaturen er opnået i vvb ?

Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2007
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 78 gange

Re: VVB tilslutning

Indlæg af Hjemme teori » 11 sep 2019 07:03

Wermuth skrev:
10 sep 2019 21:25
Tak for svar Michael.

Har fået det til at virke eller sådan da :)
Når fyret starter op for at lave vand til vvb, så slår motorventilen også over til vvb med det samme, men når vvb har opnået temp. og fyret lukker ned igen forbliver 3 vejs ventilen åben til vvb i ca 13-14 minutter og derved når temp. i vvb 3,5 over sæt punkt.

Burde 3 vejs ventilen ikke lukke til vvb så snart temperaturen er opnået i vvb ?
Nej ikke hvis fyret lukker ned, så sender det restvarmen i VVB'en. Og der lukker den ventilen når kedlen er 3 grader varmere end VVB. (sikkerhed for ikke at tømme tanken igen, hvis der er fejlvisning fra følerne).

Hvis fyret går i varme drift, skifter ventilen med det samme.
Mvh. Sophus

Deimos77
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 24 apr 2016 21:58

Re: VVB tilslutning

Indlæg af Deimos77 » 11 sep 2019 13:41

Okay jamen så virker det jo. Tak for hjælpen :)